Se non hai spazio metti un portafusibili 3P+N in calottina, e puoi a valle usare la sezione idonea per il meter, con i fusibili coordinati (4 A 6 A o giù di lì).
Ma da quanti kW è la fornitura trifase?
Protezione meter fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
sisu70 ha scritto:Nel mio caso invece il manualetto del meter non impone alcuna protezione, ne' in termini grafici/impliciti, ne' in termini testuali/espliciti; parimenti non impone formalmente alcuna sezione minima o massima per i cavi da utilizzare per l'alimentazione
Cita ciò il manuale
The meter draws 10-30 mA, therefore the rating of any switches, disconnects, fuses, and/ or circuit breakers is determined by the wire gauge, the mains voltage, and the current interrupting rating required.
The switch, disconnect, or circuit breaker must be located near the meter and be easily operated .
Use circuit breakers or fuses rated for 20A or less.
Use grouped circuit breakers when monitoring more than one line.
The circuit breakers or fuses must protect the mains terminals labeled L1, L2, and L3. In the rare case in which neutral has overcurrent protection, the overcurrent protection device must interrupt both neutral and the ungrounded conductors simultaneously.
The circuit protection / disconnect system must meet IEC 60947-1 and IEC 60947-3, as well as all national and local electrical codes
Nel "mio" caso il meter è dentro al quadretto dove ci sono tutti i MT, partendo dal generale a scendere, quindi i cavi che collegano il meter alla rete sono lunghi 20 centimetri e dentro al quadro stesso.
Al momento, non avendo il meter un MT dedicato, è per così dire sotto al DG trifase che è da 63A
La fornitura trifase è da 8 kW
-

sonusfaber
254 2 6 - Expert

- Messaggi: 407
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
0
voti
sonusfaber ha scritto:Nel "mio" caso il meter è dentro al quadretto dove ci sono tutti i MT, partendo dal generale a scendere, quindi i cavi che collegano il meter alla rete sono lunghi 20 centimetri e dentro al quadro stesso.
Al momento, non avendo il meter un MT dedicato, è per così dire sotto al DG trifase che è da 63A
La fornitura trifase è da 8 kW
Se il meter è collegato immediatamente a valle del DG e la lunghezza è di 20 cm non hai bisogno di ulteriori protezioni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
sonusfaber ha scritto:Nel "mio" caso il meter è dentro al quadretto dove ci sono tutti i MT, partendo dal generale a scendere, quindi i cavi che collegano il meter alla rete sono lunghi 20 centimetri e dentro al quadro stesso.
Al momento, non avendo il meter un MT dedicato, è per così dire sotto al DG trifase che è da 63A
Mah, io capisco che devi (o "sarebbe meglio", naturalmente) proteggere i cavi di alimentazione dal cortocircuito, ma comunque con un MT da massimo 20A.
Il mio caso, a parte la mancata menzione delle protezioni nel manuale del meter, è molto simile al tuo, ma il MT che (non) protegge i cavi per il meter è un C25 (quadripolare) e non è il DG (il DG, un C32 quadripolare, è entro i 3m dal contatore).
0
voti
Mike ha scritto:Se il meter è collegato immediatamente a valle del DG e la lunghezza è di 20 cm non hai bisogno di ulteriori protezioni.
In virtù della "minimizzazione" del rischio di cortocircuito ?
0
voti
Mike ha scritto:Se il meter è collegato immediatamente a valle del DG e la lunghezza è di 20 cm non hai bisogno di ulteriori protezioni.
Si, oggi è come hai detto tu.
Se dovessi mettere un MT solo per il meter, a parte il costo, a parte il trovargli spazio, etc. etc. che dovrei fare?
Mettere sotto al DG da 63A un secondo MT da che ne so.... 10A immediatamente di fianco e di fianco ad esso il meter.
Per carità, ma così facendo non finisco più.
-

sonusfaber
254 2 6 - Expert

- Messaggi: 407
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
0
voti
DG da 63 ampere?
ma la montante è realizzata con cavo di quale sezione??
ma la montante è realizzata con cavo di quale sezione??
0
voti
roger1 ha scritto:DG da 63 ampere?
ma la montante è realizzata con cavo di quale sezione??
GioArca67 ha scritto:A mio avviso vanno messi almeno dei fusibili.
Sotto al contatore deve partire una sola linea.
è fatto così oggi:
- fornitura da 8 kW trifase
- quadro generale nel vano contatori del condominio con DG MT 63A collegato al contatore con 4x10 mmq
- sotto al DG vi sono tanti MT quante sono le montanti, ciascuna da 6 mmq (alloggio zona giorno, alloggio zona notte, taverna, magazzino, fotovoltaico mono-fase)
- adesso l'elettricista verrà a mettere un ulteriore MT 4 poli e tirerà la linea per la wallbox ( 5x10 mmq )
Quindi, il meter ha le clamp sui cavi al contatore, prende alimentazione e misura le tensioni delle tre fasi, è posizionato dentro al quadro ed è collegato sotto al DG da 63A dentro al quadro stesso.
Per pulizia io avrei messo il meter sotto al MT del fotovoltaico, ma esso è monofase perché è monofase l'inverter, mentre il meter va trifase e allora l'installatore lo ha messo sotto al DG da 63A
Quello che potrei fare è:
- sostituzione del MT del fotovoltaico (oggi è un C40 bipolare) con un MT C32 4-polare.
- non posso metterlo da 40A perché ho solo 2 moduli
- essendo il fotovoltaico da 6 kW dovrebbe comunqe andare bene anche se a fondo montate del FV c'è gia un MTD da 32A
- collegare sotto a questo MT C32 4poli anche il meter.
Non so se abbia senso
-

sonusfaber
254 2 6 - Expert

- Messaggi: 407
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
0
voti
I clamp del meter li devi lasciare sulla linea singola/comune che esce dal DG verso l'insieme di carichi e inverter, le alimentazioni in teoria anche (per misurare correnti e tensioni nello stesso punto), ma penso che cambi proprio poco se le prendi a valle di uno o più interruttori, ma devono essere quadripolari, oltre che dimensionati in maniera compatibile coi cavi che puoi mettere sulle alimentazioni del meter; e se tu volessi rispettare il manuale del meter ce ne dovrebbe essere uno (nella cascata di interruttori dal DG al meter) da non più di 20A.
Rimarresti comunque esposto al rischio, molto limitato in termini di impatto e di probabilità, che il meter rimanga disalimentato per un problema non suo e mentre l'inverter è on-grid (e non sarebbe in ogni caso un rischio sulla sicurezza elettrica).
Secondo me, se non vuoi dire/dirti che la probabilità di cortocircuito e già ora "minimizzata", l'approccio giusto è quello proposto da GioArca67, che, se non interpreto male, consiglia di installare una schiera di 4 fusibili "volanti" sui cavi di alimentazione del meter, con la sezione di ognuno dei cavi che scende attraversando il fusibile verso il meter.
Ma tornando all'inizio, l'inverter monofase veramente "riconosce" il meter trifase ? Intendo, legge corrente, tensione e potenza delle 3 fasi o solo di una (assumendo che sia la stessa a cui è collegato lui) ?
Rimarresti comunque esposto al rischio, molto limitato in termini di impatto e di probabilità, che il meter rimanga disalimentato per un problema non suo e mentre l'inverter è on-grid (e non sarebbe in ogni caso un rischio sulla sicurezza elettrica).
Secondo me, se non vuoi dire/dirti che la probabilità di cortocircuito e già ora "minimizzata", l'approccio giusto è quello proposto da GioArca67, che, se non interpreto male, consiglia di installare una schiera di 4 fusibili "volanti" sui cavi di alimentazione del meter, con la sezione di ognuno dei cavi che scende attraversando il fusibile verso il meter.
Ma tornando all'inizio, l'inverter monofase veramente "riconosce" il meter trifase ? Intendo, legge corrente, tensione e potenza delle 3 fasi o solo di una (assumendo che sia la stessa a cui è collegato lui) ?
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)



