In un edificio in prov. di Roma l'ente fornitore mi da la fornitura di 20kW con 230V trifase al posto dei 400V standard.
Io ho previsto un autotrasformatore 230/400V alla base del mio impianto.
La DL mi contesta di aver sviluppato il calcolo con gli schemi dei quadri elettrici con le tensioni standard 400/230V ?
Secondo me una volta messo l'autotrasformatore è come se fosse un impianto con tensioni standard di 230V mono e 400V trifase e quindi i miei schemi sono corretti, o mi sfugge qualcosa ?
Grazie
Saluti
Impianto con 230 V trifase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Una contestazione va fatta per iscritto riportando con precisione il fatto contestato e riferimenti normativi, altrimenti è come se non esistesse. Se lo fa, sarei curioso di leggere le supercazzole. 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
quoto, gli schemi sono a 400/230V che è la tensione degli utilizzatori
0
voti
Solo per una mia curiosità, ti va di dirmi come hai dimensionato e protetto l'autotrasformatore?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)