Salve,
è possibile collegare solo le tre fasi in un interruttore quadripolare magnetotermico differenziale?
Grazie
Interruttore magnetotermico differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Si , il funzionamento dell'apparecchiatura e la sua funzione protettiva è ugualmente assicurata. L'unica questione a cui bisogna porre attenzione è il funzionamento del pulsantino di test. Il pulsante di test chiude un circuito
che fa attraversare nel toroide interno una corrente di guasto che fa scattare l'interruttore. Se per funzionare questo circuito ha bisogno del neutro i costruttori danno le indicazioni di che tipo di collegamento fare
(in genere occorre anche una resistenza) per permettere il corretto funzionamento del test del differenziale anche senza la presenza del neutro
che fa attraversare nel toroide interno una corrente di guasto che fa scattare l'interruttore. Se per funzionare questo circuito ha bisogno del neutro i costruttori danno le indicazioni di che tipo di collegamento fare
(in genere occorre anche una resistenza) per permettere il corretto funzionamento del test del differenziale anche senza la presenza del neutro
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)