Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Funzione passo-passo con soli relè monostabili

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Funzione passo-passo con soli relè monostabili

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 6 nov 2024, 7:32

Buongiorno,

Pura curiosità, ma non trovo una soluzione..
Supponiamo di avere 1 pulsante NO e di dover pilotare un contatto in modalità bistabile, quello che si farebbe normalmente con un relè passo-passo (ogni pressione inverte lo stato del contatto di uscita).
Nel mio caso però, vorrei capire se è possibile costruire un circuito con soli relè monostabili (quantità di relè e di contatti è indifferente) che si comporti allo stesso modo del relè bistabile passo-passo..
Secondo voi è possibile?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

1
voti

[2] Re: Funzione passo-passo con soli relè monostabili

Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 nov 2024, 18:28

In questo sito, alla voce T Flip-Flop dovrebbe esserci il circuito che cerchi.

Nota: da quello che ho capito, guardando lo schema adottato per la rappresentazione dei relè (vedi inizio pagina), i collegamenti al negativo dell'alimentazione di tutte le bobine è sottinteso... Se ho capito bene :mrgreen:
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]

La gentilezza dovrebbe diventare lo stile naturale della vita, non l'eccezione [Siddhārtha Gautama]
Avatar utente
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4724
Iscritto il: 25 set 2013, 16:29
Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...

5
voti

[3] Re: Funzione passo-passo con soli relè monostabili

Messaggioda Foto Utentedjnz » 6 nov 2024, 19:04

electrocompa ha scritto:Secondo voi è possibile?

K0 è un ripetitore
K1 commuta ad ogni pressione
K2 memorizza il primo rilascio
K3 fase di reset alla seconda pressione e attesa secondo rilascio
Una domanda ben posta è già mezza risposta.
Avatar utente
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Master
Master
 
Messaggi: 709
Iscritto il: 26 lug 2020, 14:52

1
voti

[4] Re: Funzione passo-passo con soli relè monostabili

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 7 nov 2024, 14:05

Grazie per entrambe le risposte.
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea