Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2024, 18:44

In un'attività agricola il cavo montante è interrato e lungo circa 40m.
Attualmente è idoneamente protetto per posa e sezione.
Dobbiamo aggiungere un FV a quello esistente, il nuovo sarà in un'altra posizione.
L'esistente FV, per problemi sostanzialmente dei cavi del DSO, e della lunga distanza dal contatore (oltre ai 40m di cui sopra ha 110m di 3x25 che strozza la linea oltre a un 70mmq lungo 225m) l'estate spesso supera le tensioni di soglia e si stacca.
Approfittando dei nuovi lavori voglio aumentare la sezione del montante esistente (e forse fare un diverso collegamento verso il FV esistente per ridurre la tratta).
Sembra che il montante esistente non sia sfilabile.
Ho trovato un percorso diverso, ma piuttosto agevole con condotti a filo terreno non come l'esistente per non sventrare mezzo giardino; la lunghezza è un poco maggiore.
Vorrei mettere un cavo con sezione maggiorata rispetto alle correnti di utilizzo.

Domanda: è vero che cavi si mettono in parallelo per tipo, sezione e condizioni di posa uguali, ma alla fin fine è solo affinché le correnti si ripartiscano equamente e quindi si possano usare cavi con sezione ciascuna inferiore a quella singolarmente protetta dall'interruttore automatico.
Se il mio interruttore automatico invece riesce a proteggere ciascuno dei cavi come se non ci fosse l'altro, perché comunque non metterli in parallelo se il vecchio è ancora in buono stato?
In sostanza lasciamo al vecchio cavo la possibilità di aiutare il nuovo e continuare a svolgere un po' di glorioso lavoro?
Che ne pensate?

PS. Sì è vero che la caduta di tensione nel tratto non sarebbe sostanziale, ma la domanda è soprattutto sul principio.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[2] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 nov 2024, 19:14

GioArca67 ha scritto:la domanda è soprattutto sul principio.


I cavi devono essere protetti dalle sovracorrenti e idonei per la installazione.
Se lo sono è inutile pensionarli, possono continuare a lavorare (e poi chi gli pagherebbe la pensione? :-) )
Se sono protetti vanno bene anche cavi di sezione diversa in parallelo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 nov 2024, 19:19

Ho ricordi che il parallelo dei cavi è ammesso solo per stessa tipologia, sezione e lunghezza. Prova a cercare nella CEI 64-8.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2024, 19:45

Si ma questo è per la possibilità di mettere un interruttore automatico più grande.
A me non serve la portata maggiore, a me serve una resistenza minore.

Per assurdo se la corrente tornasse a passare tuta sul vecchio o andasse tutta sul nuovo rispetto alla situazione attuale non vi sarebbe nessun problema: entrambi i cavi sono idoneamente e singolarmente protetti.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 nov 2024, 21:50

Ad esempio TNE 06/2012 pag. 14 tratta del parallelo di cavi con sezione diversa.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2024, 22:30

io farei due linee separate, ad esempio quella nuova per il fotovoltaico e la vecchia per il consumo, oppure la vecchia dedicata ad un utilizzatore particolare.
Ovviamente segnalando nel quadro la doppia alimentazione
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[7] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto Utentearien » 12 nov 2024, 22:48

In teoria, in caso di cavi in parallelo, l'interruttore MT a monte deve avere una corrente nominale tale da soddisfare la protezione del singolo cavo. Giusto ? Ci sono osservazioni a riguardo?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[8] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2024, 23:24

Se la posa, il tipo è la sezione dei cavi sono uguali la corrente si suddividerà equamente fra di loro: se hai 5 cavi da 6mm² in parallelo hai una portata complessiva di 5*32A =160A
Puoi proteggere il tutto con un interruttore automatico da 125A ad es., ma tale interruttore non protegge il singolo cavo.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2024, 23:28

SediciAmpere ha scritto:io farei due linee separate, ad esempio quella nuova per il fotovoltaico e la vecchia per il consumo, oppure la vecchia dedicata ad un utilizzatore particolare.
Ovviamente segnalando nel quadro la doppia alimentazione

Potrebbe essere una soluzione.
A me piace poco perché l'energia prodotta deve risalire al contatore e poi tornare e le perdite sono molto più grandi. Nel caso in esame aggiungiamo 40+40 metri.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Vecchio cavo... ancora gloria?

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 nov 2024, 23:29

Goofy ha scritto:Ad esempio TNE 06/2012 pag. 14 tratta del parallelo di cavi con sezione diversa.

Grazie Goofy, lo andrò a leggere
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36