[1] Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto UtenteLuke » 14 nov 2024, 13:41

Ciao a tutti,
ho trovato in una perizia che viene contestato per il progetto di un impianto fotovoltaico (15 kWp) il mancato rispetto del contenimento della caduta di tensione lato c.a. sotto il 2 %, ma non è indicato il riferimento normativo; ho provato a cercare in rete ma non trovo nessun riferimento a questo limite, qualcuno ha qualche informazione più precisa in merito?

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[2] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 14:25

ma non è che il riferimento è il "data sheet" dell'inverter e non le normative?
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 14 nov 2024, 14:54

Per me è una fanta norma per non pagare l'impianto!
La cei 64-8 consiglia un caduta di tensione del 4% ma non è un obbligo...
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[4] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 16:14

Esattamente... per questo chiedevo se la contestazione non si fa per caso alle specifiche dell'inverter.

In questo caso la "responsabilità" dell'errore potrebbe essere di chi ha fatto quella scelta.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 14 nov 2024, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente. Usa il tasto rispondi.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[5] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto UtenteLuke » 14 nov 2024, 16:20

Si effettivamente ormai penso anche io sia una norma di fantasia, dopo ulteriori ricerche ho trovato in una pubblicazione di ABB "Quaderni di applicazione tecnica N.10 Impianti fotovoltaici" questo paragrafo:

Negli impianti fotovoltaici la caduta di tensione ammessa è del 1-2% (anziché dell’usuale 4% degli impianti utilizzatori) al fine di limitare il più possibile la perdita di energia prodotta per effetto Joule sui cavi

ma naturalmente non ha alcuna rilevanza normativa
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[6] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 16:27

..ma quello penso sia riferito al lato cc. stasera lo cerco e leggo, argomento interessante.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 14 nov 2024, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente. Usa il tasto rispondi.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[7] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2024, 22:51

Se è una prescrizione di capitolato deve essere rispettata, come tutti gli accordi di contratto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[8] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 12:03

L'unico riferimento che ho trovato è quello della guida cei relativa agli imp. FV. 82-25.

nel capitolo cavi:

"I cavi di energia posati nell’impianto sono dimensionati in modo da limitare le cadute di
tensione al massimo entro il 2%, ma la loro sezione è determinata anche in modo da
assicurare una durata di vita soddisfacente dei conduttori e degli isolamenti sottoposti agli
effetti termici causati dal passaggio della corrente per periodi prolungati ed in condizioni
ordinarie di esercizio."

Resta il fatto che è una "guida" e non una norma.
Poi come già detto anche a livello norma, il valore del 4% è indicato come raccomandazione.

Quindi la contestazione si rifà ad un aspetto "commerciale" del contratto e dei suoi vincoli, oppure potrebbe essere come dicevo sopra un indicazione della macchina.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[9] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 nov 2024, 12:30

Le indicazioni riferite al 2% sono relative al lato cc (ma sono pur sempre indicazioni non vincolanti, facenti parte appunto di una guida, ad oggi abrogata).

Lato CA si applica la CEI 64-8 quindi fra punto di fornitura ed inverter la cdt va contenuta al 4 % (ma pure questa è solo una raccomandazione).

Quindi o esiste un documento contrattuale che richiede tale requisito oppure si possono attaccare al..... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Fotovoltaico - caduta tensione 2%

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 12:48

aggiungo sempre da verificare anche il data sheet e la "responsabilità" della scelta della macchina prevista.

edit. aggiungo che la 82-25 non è abrogata, ma aggiornata: https://mycatalogo.ceinorme.it/cei/item/0000018783