Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 13 nov 2024, 12:02

Ciao a tutti.
Ho un appartamento in condominio (abitazioni a schiera a ingresso indipendente), con fornitura monofase da 3 kW. I contatori degli appartamenti sono ubicati tutti nel solito posto (linearmente sotto al mio appartamento, nel vano condominiale dei garage). Un porcaio che non sto a descrivervi, ma sappiate che fino a poco tempo fa la mia linea partiva da un quadretto a comune con gli altri appartamenti, ognuno col suo interruttore MTD dedicato 0.03A istantaneo.
Per problemi di selettività e di scatti intempestivi (l'interruttore era datato), ho già provveduto a sostituire quel vecchio MTD con uno da 0.3A selettivo, dato che in casa ho dei differenziali da 0.03A che feci installare quando la acquistai: all'inizio non avevo niente, solo due MT da 15A obsoleti presumibilmente per zona giorno e zona notte.
Durante i lavori di rinnovamento, mi sono accorto che la dorsale del mio impianto è composta da un cavo tripolare con guaina (un polo è usato per la terra), composto da conduttori in rame rigido, posato in corrugato nella muratura che parte dal quadro abitazione fino al vano contatori. E' un tratto di circa 10m (non di più) abbastanza dritto. Fatto sta che il cavo non si muove neanche un po' e non l'ho mai sostituito. Probabilmente la conduttura è stata murata direttamente mentre veniva realizzato il cemento armato del fabbricato, già con il cavo dentro al corrugato.

Ad ogni modo, visto che in casa inizio ad avere carichi sempre più potenti (nuovi condizionatori, che uso anche in inverno per scaldarmi, asciugatrice e un termoventilatore per il bagno), stavo pensando che se dovessi sostituire quella dorsale di rame rigido dovrei trovare un percorso alternativo.
Inoltre, mi preoccupa il probabile stato di deterioramento del conduttore.
L'unico percorso che mi viene in mente è quello del corrugato che va al garage, da cui potrei arrivare agilmente dal vano contatori che è lì a pochi metri. Il "problema" è che poi la nuova linea passerebbe insieme agli altri circuiti di casa. Ammesso che ci sia lo spazio nei corrugati, ci sono controindicazioni a far passare una linea dorsale insieme ai circuiti a valle del quadro generale dell'abitazione?
Ancora è tutto teorico, ma se un domani decidessi di chiamare qualcuno ad eseguire i lavori, almeno so a cosa si va incontro.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[2] Re: Sostituzione cavo dorsale rame rigido in appartamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2024, 23:02

Giovanni123 ha scritto: Il "problema" è che poi la nuova linea passerebbe insieme agli altri circuiti di casa. Ammesso che ci sia lo spazio nei corrugati, ci sono controindicazioni a far passare una linea dorsale insieme ai circuiti a valle del quadro generale dell'abitazione?

Nessuna controindicazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Sostituzione cavo dorsale rame rigido in appartamento

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 15 nov 2024, 9:45

Grazie.
Appena avrò tempo proverò a passare la sonda nelle forassiti per controllare i percorsi e vedere se c'è abbastanza spazio. L'alternativa sarebbe quella di passare in facciata, con un tubo esterno.
Ancora non capisco perché abbiano costruito in quel modo... Ho saputo da due vicini che nei loro appartamenti l'elettricista riuscì a sostituire le dorsali tranquillamente. Io sono quello sfigato...