Potenza con contatore energia trifase

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[31] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 nov 2024, 18:07

pakk ha scritto:Be direi che dipende anche dalla linea. Che se è pensata per aver Max 6 su una fase , comporta aver una prelevabile Max di 6x3=18

Le fanno risicate e in alluminio, ma non così tanto...
Comunque una fornitura da 10 kW deve garantire almeno x+2y=10
x-y=6
cioè almeno x=7,33kW sulla fase più carica.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[32] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 nov 2024, 10:32

GioArca67 ha scritto:Perché entrerebbe in un lumino votivo?
Ma poi basta fargli un po' di barba e capelli e vedi come c'entra... :mrgreen:


è un "faro" votivo da 100 kW :mrgreen: :mrgreen:

Strefola strefola e rimani con il singolo conduttore/filo :mrgreen: :mrgreen:

Non posso controbattere però :-P

-----------------------------------------------------------------------------

Per espandere un po' il post [40]
Per me in un progetto qualsiasi esistono queste figure, che vado a semplificare e generalizare:
In una piccola realizazione spesso le figure si accavallano ma può capitare che siano tutte figure (o più figure) di aziende diverse legati da legami contrattuali


Committente, colui che richiede l'esecuzione del lavoro/realizazione dell'impianto e valida il "preventivo"
Che spesso non sa neanche cosa ci sia sull'impianto o le nececssità dello stesso :cry:

Progettista, colui che progetta l'impianto in base alle informazioni raccolte
è lui che conosce le norme e i riferimenti tecnici

Esecutore, colui che realizza fisicamente l'impianto

Colui che esercisce/mantiene l'impianto (Elettricista, termotecnico, ecc)


Es. Spostamento sede da A a B
Il committente richiede di spostare la sede produttiva dal capannone A al capannone B
Il progettista raccogliendo le informazioni dal committente e da colui che esercisce (Numero e tipologia di carichi per esempio) redige progetto e preventivo (che il committente valida)
L'esecutore realizza fisicamente l'impianto (es. ordina i quadri e posa cavi e condutture)
A fine lavori viene redatta e consegnata tutta la documentazione e l'impianto passa sotto la gestione "dell'esercizio"

Nel caso di problemi o varianti nati in corso di realizazione, esercizio e realizazione possono interfacciarsi con il progettista per richiedere una "variante" che il committente dovrà avvallare (o è già avvallata nei limiti di spesa.)

L'accordarsi per spendere meno/fare "il favore" al committente è compito del progettista, sarà lui a valutare se la modifica è (tecnicamente) fattibile.
L'esecutore non po' decidere di montare un MT diverso da quello indicato a progetto, ma può informare il progettista che secondo la sua esperianza un Siemens 3VA1580-6EF42-0AA0 non è adatto ad una fornitura da 20kW

Lo stesso vale per il passaggio da un differenziale A a F, l'esecutore/esercente può informare il progettista/committente che nel lungo periodo un differenziale più "performante" creerà meno disservizio. Ma sarànno le ultime due figure a decidere cosa fare

Comprendo che accontentare tutti non è sempre facile
Ma questo è il compito della "direzione lavori"

Buon sabato a tutti

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[33] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto Utentepakk » 16 nov 2024, 17:25

Ci son innumerevoli situazioni (nel civile) in cui i passaggi nn seguono questo naturale andamento.
Poi comunque i nodi vengono al pettine…
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 618
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[34] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 16 nov 2024, 19:10

pakk ha scritto:Ci son innumerevoli situazioni (nel civile) in cui i passaggi nn seguono questo naturale andamento


Perciò firmi/hai visto firmare una DI.CO/DI.RI. dove la realizazione non è attinente al progetto ?

(è retorica, sicuramente è successo.....)

Bisogna discutere su ciò che è normato e rispettato.

Se parliamo di illegalita/non rispetto delle norme, qualsiasi indicazione di CEI/EN/direttiva macchine/buon senso/ecc non ha semplicemente significato.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 2228
Iscritto il: 6 ott 2022, 18:43

0
voti

[35] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto Utentepakk » 16 nov 2024, 19:22

io nn firmo nessuna dico .
Al max lo fa l elettricista/installatore.
Ma comunque prima di farlo si trova sempre una soluzione.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 618
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20