Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800/400

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto Utenteivano » 26 nov 2024, 13:56

x 16A usano anche il 690V, infatti molte macchine importate da noi molti anni fa' funzionano a 690V.
ho conosciuto tecnici che poi dovevano aggiungere qualcosa a dette macchine e si lamentavano per la problematica a reperire componenti a detta tensione
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[12] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 nov 2024, 17:07

Foto Utenteivano la domanda dell'utente è molto chiara ed ha fornito tutti i dati necessari per ottenere una risposta (che vedo appunto essere arrivata).

La distribuzione a 800 Vac in grandi impianti fotovoltaici a terra è la norma.

Ti assicuro che tutti i componenti necessari sono reperibili sul mercato (i trafo con secondario a 800 V sono disponibili su richiesta, quasi tutti i produttori sono a disposizione in tal senso).

La scelta di distribuire a 800 V spesso è ottimale e permette un enorme risparmio con particolare riferimento alle sezioni dei cavi (e ti assicuro che con le distanze che sussistono nell'ambito degli impianti FV a terra è più che giustificabile).

Chiaramente spesso di distribuisce anche a 400 V, ma dipende dalla dislocazione degli inverter e delle cabine di trasformazione MT/BT (ovviamente distanze piccole distribuisco senza dubbio a 400 V ma per distanze enormi, come spesso accade in questi casi, si va suglio 800 V).


O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[13] Re: Fotovoltaico 800V con sistema IT e trasformatore AUX 800

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 nov 2024, 17:40

ivano ha scritto:usano anche il 690V, infatti molte macchine importate da noi molti anni fa' funzionano a 690V.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti