Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto Utentearien » 30 nov 2024, 9:36

Buongiorno a Tutti,
chiedo a voi un parere.
Una clinica privata, con delle sale operatorie (quindi locali gruppo 2) è oggetto di interventi ristrutturazione.
Da progetto è prevista una linea elettrica preferenziale derivata da apposito quadro (a monte sono presenti due GE) che alimenta un quadro elettrico sale operatorie (QBO) da cui a sua volta sono derivate le linee in assoluta continuità da UPS.
Preciso anche la linea elettrica preferenziale alimenta anche i monta lettighe.

A valle degli UPS le linee di assoluta continuità sono state previste impiegando cavi elettrici FTG18OM16.

Invece la linea elettrica preferenziale è in cavo non resistente al fuoco tipo FG18OM16 posato all'interno di un cavedio in cui coesistono altri impianti tecnologici.

A mio parere la linea elettrica preferenziale - quindi quella dai GE fino al QBO, dovrebbe essere (anche 'essa) in cavo resistente al fuoco in quanto per costruzione non è resistente al fuoco.

Ho rappresentato la questione al progettista il quale mi ha risposto che non è necessario in quanto è sufficiente che solo la linea elettrica a valle degli UPS sia in cavo resistente al fuoco FTG18OM16.

Voi cosa ne pensate?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[2] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2024, 17:28

arien ha scritto:Voi cosa ne pensate?


Che solo i circuiti a valle del generatore di sicurezza sono circuiti di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto Utentearien » 2 dic 2024, 10:39

In teoria, a mio parere, il gruppo elettrogeno è un generatore di sicurezza. quindi i circuiti sottesi dovrebbero essere di sicurezza e quindi protetti dal fuoco. Non considererei come generatore di sicurezza solo gli UPS.
Condividi/condividete?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[4] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2024, 11:34

I montalettighe sono previsti per l'uso in caso di incendio?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto Utentearien » 2 dic 2024, 11:50

Si. I monta lettighe sono usati in caso di incendio.
Comunque, a prescindere, io penso che il circuito che alimenta gli UPS debba essere resistente al fuoco. Altrimenti che senso avrebbe collegarlo alla linea UPS?
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[6] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2024, 12:15

arien ha scritto:Comunque, a prescindere, io penso che il circuito che alimenta gli UPS debba essere resistente al fuoco. Altrimenti che senso avrebbe collegarlo alla linea UPS?

E' un controsenso.
Gli UPS di per se sono la sorgente di sicurezza, puoi alimentarli normalmente.
Ora la questione che fra le righe poni è diversa:
arien ha scritto:In teoria, a mio parere, il gruppo elettrogeno è un generatore di sicurezza.

A mio parere se gli UPS da soli riescono a soddisfare tutto il carico necessario per tutto il tempo necessario, allora dei GE poco importa (non nulla, poco).

In generale però la tua perplessità merita attenzione: perché non usare gli FTG18OM16 anche a valle dei GE, visto che sembrano alimentare apparati necessari all'evacuazione?

Se non vi sono delle differenze di costo rilevanti rispetto ai cavi FG18OM16, mi sembra poco sensato non usare gli FTG18OM16 a valle dei GE?
Per altro hanno classificazione CPR uguale, quindi nulla osta ad un upgrade.

La domanda che pongo è allora la seguente:
Se l'installatore per sue motivazioni, senza chiedere un aumento di prezzo al cliente, intende usare dei cavi più performanti rispetto al progetto, il progettista si può opporre? e chi può/deve fare l'aggiornamento del progetto secondo voi?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2024, 12:22

GioArca67 ha scritto:La domanda che pongo è allora la seguente:
Se l'installatore per sue motivazioni, senza chiedere un aumento di prezzo al cliente, intende usare dei cavi più performanti rispetto al progetto, il progettista si può opporre? e chi può/deve fare l'aggiornamento del progetto secondo voi?


Se non ha altri incarichi il progettista ha finito il suo lavoro con la consegna del progetto.
I nuovi cavi devono essere approvati dal direttore lavori che eventualmente sentirà un progettista per conferma che vadano bene.
L'aggiornamento della documentazione di progetto con il cambio dei cavi deve essere firmato da un progettista (quello iniziale o un altro).
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 dic 2024, 12:30

arien ha scritto:Si. I monta lettighe sono usati in caso di incendio.

Ma sono alimentati a valle dagli UPS oppure solo dal gruppo elettrogeno?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2024, 12:41

Da come scriveva sembra a monte degli UPS ed a valle dei GE
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 dic 2024, 14:17

Secondo me la linea elettrica preferenziale (che alimenta anche i monta lettighe) è già la sorgente di sicurezza e deve essere resistente al fuoco, gli UPS sono un livello ulteriore che garanisce la "assoluta continuità", data l'applicazione particolarmente critica.
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti