Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2024, 17:10

Non chiaro quello che scrivi. Gli UPS, o meglio, i CPSS visto che sono generatori di sicurezza, sono alimentati da una linea così detta "preferenziale" proveniente da gruppi elettrogeni. Questa linea preferenziale è normalmente alimentata dalla rete elettrica, solo in caso di blackout o qualsiasi altro problema, il GE si avvia ed entro 15 secondi si commuta per fornire energia ai circuiti di sicurezza. La continuità di servizio in qualsiasi condizione ai circuiti di sicurezza è data dal CPSS che non ha nessuna commutazione. Se il CPSS ha autonomia sufficiente (secondo le specifiche richieste per il carico di sicurezza da alimentare) allora la linea proveniente dal GE non è di sicurezza ma di riserva, viceversa, diventa anch'essa circuito di sicurezza perché deve garantire l'autonomia richiesta.
Il montalettighe è un argomento a parte e non c'è dubbio alcuno che entrambe le linee, quella preferenziale (da rete) e quella da GE, sono considerati entrambi circuiti di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Clinica - Linea preferenziale e tipologia di cavo

Messaggioda Foto Utentearien » 4 dic 2024, 9:00

Grazie a tutti per i vostri interessanti e utili contributi.
Chiederò maggiori indicazioni al progettista e poi vi aggiorno al fine di chiarire alcuni aspetti che sembrano essere fondamentali.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti