[1] Multiprese nel controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 20 nov 2024, 16:24

Buongiorno a tutti,
sul controsoffitto di un negozio di abbigliamento sono appoggiate ciabatte/multiprese e cui spine sono state tagliate e i cavi collegati con morsetti alla dorsale/cavo su passerella. Alle ciabatte sono collegate le spine degli alimentatori dei faretti e gli access point.
Riscontrate problemi dal punto di vista normativo e/o di sicurezza elettrica?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[2] Re: Multiprese nel controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 3 dic 2024, 18:39

Buonasera, nessuno ha considerazioni da fare?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[3] Re: Multiprese nel controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2024, 19:20

ProgettoImpianti ha scritto:Riscontrate problemi dal punto di vista normativo e/o di sicurezza elettrica?
Grazie


Dal punto di vista impiantistico è una presa elettrica multipla e non ci sono problemi particolari se la presa è protetta a monte da interruttore MTD 16A 30mA e la derivazione è stata fatta entro una scatola di derivazione e non con i morsetti volanti. Il collegamento di alimentatori entro un controsoffitto invece può essere un rischio, ma non centra con gli impianti ma in generale con la valutazione del rischio elettrico e incendio (D.Lgs. 81/08).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Multiprese nel controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 5 dic 2024, 18:13

Grazie Mike