da
Aria » 13 dic 2024, 16:31
Onestamente non ho capito dove è posizionato il toroide, non sei stato molto chiaro e tra l'altro sarebbe utile capire dove si sono collegati i tuoi amici dell'altro generatore.
Il fatto che sia posizionato di fabbrica non vuol dire che sia corretto perché spesso chi fa il componente che sia generatore o quadro non è detto conosca l'applicazione e la posizione del toroide può essere sbagliata o comunque è a discrezione del progettista elettrico.
Se ti è sufficiente risolvere il problema va bene ma secondo me c'è qualcosa che non va, insisto che forse non è detto che tu non abbia un posizionamento corretto del toroide visto che il relè di terra rilevava correnti di oltre 30A in condizioni funzionamento normale.
Dici che sono i filtri EMI del cliente, è vero generano corrente di dispersione che si richiuduno a terra queste però da qualche parte si devono chiudere per ritornare alla sorgente che l'ha genersata, se girano nel tuo impianto forse potresti avere vari punti di messa a terra.
Verifica se il toroide è messo nella posizione rosso o altrove?
Con la pinza leggevi effettivamente oltre 30A? Magari è il differenziale che non è filtrato.

- toroide2.jpg (32.54 KiB) Osservato 2500 volte