Duracell ha scritto:Aria ha scritto:..........mentre prima era 11In 4400A
perché dici 11In = 4400A ?
Dalle regolazioni sembrerebbe di capire che la corrente è
Io= In x 0.63
Ir= Io x 0.8
vorrebbe dire Ir=400x0.63*0.8 =201,6A
La magnetica vedo impostata a Irx4= 201.6x4=806,4A
O sbaglio ?
Quella è la S, la I è fissa dipende dalla taglia dello scatolato
- Allegati
-

- str.jpg (80.49 KiB) Osservato 4848 volte
-

- Immagine.jpg (20.91 KiB) Osservato 4848 volte
-

Aria
562
2
6
- Expert EY

-
- Messaggi: 447
- Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53
da
Duracell » 19 dic 2024, 19:04
SediciAmpere ha scritto:Mike ha scritto: Per il chiller che andava in protezione, hanno provato a sostituirlo con un altro di altra marca e anche qui il problema si è risolto, perché questo chiller non va in protezione.
comunque non va bene che si abbassi a 350V , la linea deve essere dimensionata in modo più adatto
Non è un problema di sezione di linea, ma del carico che la macchina chiede nel momento dell'impulso a saldare, perché la tensione a valle contatore e ai morsetto della macchina sono praticamente identiche.
E comunque la linea dorsale che arriva dal contatore è dimensionata per il 400A
-

Duracell
575
3
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 2525
- Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
da
Mike » 19 dic 2024, 19:19
SediciAmpere ha scritto:comunque non va bene che si abbassi a 350V , la linea deve essere dimensionata in modo più adatto
Non è un problema di linea. Hai presente i problemi che porta in rete una saldatrice?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Duracell » 20 dic 2024, 11:34
Mike ha scritto:SediciAmpere ha scritto:comunque non va bene che si abbassi a 350V , la linea deve essere dimensionata in modo più adatto
Non è un problema di linea. Hai presente i problemi che porta in rete una saldatrice?
Si infatti, quando inizia a saldare si lamentano anche i vicini

(e non è una battuta)
Secondo te Mike esiste uno stabilizzatore che possa gestire un carico del genere per, quantomeno, mitigare questi problemi ?
-

Duracell
575
3
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 2525
- Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
da
Mike » 20 dic 2024, 11:39
Duracell ha scritto:Secondo te Mike esiste uno stabilizzatore che possa gestire un carico del genere per, quantomeno, mitigare questi problemi ?
Una fornitura in MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Mike » 20 dic 2024, 11:50
pakk ha scritto:Anche un trafo di isolamento dovrebbe evitare problemi in rete no?
Mi riferivo a una soluzione definitiva, se l'azienda non ha necessità di ampliarsi un domani si possono comunque usare anche dei trasformatori, da valutare costi/benefici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Mike » 20 dic 2024, 14:55
pakk ha scritto:A be sicuramente… considerando che gia ora con quella potenza avrebbe dovuto aver cabina propria…
Il limite del Bt nn è 100?
Sì per i nuovi allacciamenti, ma per i punti di consegna esistenti se hanno disponibilità arrivano anche a 200 kW in BT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti