Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 23 dic 2024, 3:00

ciao a tutti,
devo arrivare alla scatola condominiale dal contatore bordo strada, e poi dalla scatola arrivare al garage. Per il tratto da contatore enel bordo strada dovrei usare il cavo tipo FG16 e poi passare al cavo tipo FS17 (tutto con FG16 non ci passa). Secondo voi mi converrebbe:
a)fare una giunta all'interno di questa scatola. I morsetti non si possono usare, ma non so neanche se sono previsti dalla norma una qualche tipologia di giunto, ad esempio con guaina termorestringente e nastro isolante autoagglomerante
b)fare come tutti gli altri, che hanno fatto unica montante in FS17 e mettere un differenziale sotto il contatore (a norma?)

informazioni aggiuntive:
-il corrugato dall'avanquadro bordo strada alla scatola condominiale a doppia parete è da 63, dove già passa una montante di un altro appartamento con FS17 e il PE condominiale
-il tratto è un brevissimo tratto interrato, poi corrugato su cunicolo in cemento (marciapiede condominiale)
-la scatola è un macello. Nella stessa scatola c'è di tutto, forza motrice, terra e dati

si accettano consigli, grazie
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[2] Re: giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 dic 2024, 12:04

roger1 ha scritto:a)fare una giunta all'interno di questa scatola. I morsetti non si possono usare, ma non so neanche se sono previsti dalla norma una qualche tipologia di giunto, ad esempio con guaina termorestringente e nastro isolante autoagglomerante


Normalmente le giunzioni in linea, con ripristino dell'isolamento, si fanno con cavi dalle stesse caratteristiche, ma non vedo problematiche particolari se entrambe le tratte rispettano il coordinamento dalle sovracorrenti e dal cortocircuito con il DG a monte.

roger1 ha scritto:b)fare come tutti gli altri, che hanno fatto unica montante in FS17 e mettere un differenziale sotto il contatore (a norma?)


All'esterno il cavo FS17 non è idoneo, men che meno per la posa interrata anche se di pochi cm. Il differenziale in testa non è una compensazione per questo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto Utenteroger1 » 23 dic 2024, 13:17

ok grazie, tutto chiaro.

quindi non mi rimane che il discorso della giunzione.

un'altra cosa, da valutare se fattibile, potrebbe essere realizzare un quadretto esterno dedicato per sezionamento e cambio tipologia cavo
Avatar utente
Foto Utenteroger1
8 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 29 set 2024, 13:50

0
voti

[4] Re: giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 dic 2024, 13:24

Mike ha scritto:
roger1 ha scritto: Normalmente le giunzioni in linea, con ripristino dell'isolamento, si fanno con cavi dalle stesse caratteristiche, ma non vedo problematiche particolari se entrambe le tratte rispettano il coordinamento dalle sovracorrenti e dal cortocircuito con il DG a monte.


Sì, l'importante è che la giunzione sia ispezionabile, in modo da non perdere la testa quando si dovrà trovare quel maledetto cavo FS17 che arriva qui e non si sa da dove parte (o quel maledetto FG16, che non si capisce dove finisca...)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 dic 2024, 16:36

roger1 ha scritto:un'altra cosa, da valutare se fattibile, potrebbe essere realizzare un quadretto esterno dedicato per sezionamento e cambio tipologia cavo

Se intendi all'esterno ambientale, non metterei mai un sezionamento che può essere azionato da chiunque. Piuttosto puoi fare una giunzione entro una scatola, anche il cavo FS17 è per qualche cm all'esterno. Trovandosi all'esterno però la riempirei di resina.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 dic 2024, 22:33

Mike ha scritto: Piuttosto puoi fare una giunzione entro una scatola, anche il cavo FS17 è per qualche cm all'esterno. Trovandosi all'esterno però la riempirei di resina.

Ma che intendi per qualche cm all'esterno?
Mica vuoi inglobare le prese a parete esterne o le applique sui balconi nella resina...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.575 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Giunzione FG16-FS17 scatola derivazione condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 dic 2024, 22:58

GioArca67 ha scritto:Ma che intendi per qualche cm all'esterno?


Se anche l'FS17 è all'esterno per qualche cm non mi farei tanti problemi.

GioArca67 ha scritto:Mica vuoi inglobare le prese a parete esterne o le applique sui balconi nella resina...


Trattandosi del montante e avendo comunque una protezione per guasto a terra sul contatore, preferisco evitare qualsiasi problema di diminuzione dell'isolamento causa umidità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti