[61] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto Utentevince59 » 27 dic 2024, 14:11

Grazie per le indicazioni pakk, sono due scatole da 3, dopole ferie ribatto per bene l'impianto con il DL.
Avatar utente
Foto Utentevince59
664 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[62] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto Utentepakk » 27 dic 2024, 14:52

Sì sì fatti far le cose come si deve che dopo modificare è un pasticcio.
Comunque in zona tv direi almeno 3 scatole (… e quella fm da 6 frutti … +1dati/tel+1antenna))
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[63] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 dic 2024, 20:46

Buonasera, tra una festa e l'altra ho semplificato un po' lo schema secondo quelle che dovrebbe soddisfare al meglio le mie esigenze. Devo anche verificare i valori dei vari dispositivi e selezionare queli punti andranno poi collegati ai diversi interruttori

Avatar utente
Foto Utentevince59
664 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[64] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 dic 2024, 21:17

Il differenziale puro va messo da 40 A per essere coordinato con la protezione MT a monte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[65] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2024, 21:20

Non va bene il differenziale puro da 25 A.
Living che cosa è?
Se sono prese (come "cucina") devono essere protette da interruttore max 16A
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[66] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto Utenteangus » 29 dic 2024, 21:38

Io di solito cerco di avere forno e lavastoviglie separati. Il motivo principale non è tanto quello dell'eventuale sezionamento in caso di guasto o correnti di dispersione... ma molto banalmente è per sfruttare i 6 kW disponibili. Se hai una sola linea da 16A per la cucina va da se che troppe cose insieme non le puoi usare...
e con lo stesso principio ragiono su tutti i carichi (prevedibili) energivori (es. lavatrice, asciugatrice)
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[67] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 dic 2024, 23:30

Grazie davvero, prendo atto e adeguo.
Per la max potenza prelevabile, al momento il problema non si pone in quanto si rimarra sul "vecchio" gas. Ho intenzione tuttavia di predisporre per induzione.

Avatar utente
Foto Utentevince59
664 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1062
Iscritto il: 17 giu 2019, 19:32

0
voti

[68] Re: Realizzazione impianto elettrico in ristrutturazione

Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 gen 2025, 18:27

un po' di domande (stupide) :-P

Ma con tutte queste linee che dimensioni delle tubazioni intendi posare ?
Ipotizando di far passare tutta la zona notte in un tubo per poi arrivare in una cassetta e ridiramarla, ad occhio siamo sul 32

Non conviene usare MTD anche in zona notte ?

Parli di induzione.... Io porterei già dietro la possibile posizione una linea dedicata e per non rischiare del 6 mmq (MTD 32A), il resto della cucina su un'altra linea da 16A

Non è prevista la doppia linea asciugatrice + lavatrice ? (per farle funzionare assieme, requisito indispensabile per mia moglie :evil: )

perché i condizionatori separati ?

Punti di riflessione:

Il generale con riarmo mi sembra abbia poco senso, essendo MT coordinato con il resto scatta solo in caso di sovraccarico,corto o guasto della protezione a valle, molto meno frequente del differenziale e a meno di non far andare lavatrice/forno mentre sei fuori casa dire che (per me). Forse forse potrebbe essere più utile una bobina a lancio per disalimentare il tutto (tramite domotica).

Se proprio proprio devo usare un riarmo (e non mi piacciono) lo metterei in una posizione scomoda da raggiungere tipo a valle del contatore

Concludo con lascia un modulo già predisposto per il FV e già che ci sei porta un tubo in una possibile "zona inverter" al massimo lo lasci in una scatola e la chiudi :ok:

O_/

PS + OT. Fatti furbo e metti giù le tubazioni anche per le connessioni LAN (RJ45), una in un punto strategico per il AP in modo da non aver problemi di copertura