[51] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 13 gen 2025, 22:32

Se nel servizio ordinario si ha un sistema TT (utente alimentato dalla rete pubblica di bassa tensione) l'impianto è già dotato di protezioni differenziali.
Per realizzare un sistema TT anche con il gruppo elettrogeno bisognerebbe collegare il neutro del gruppo, o altro punto equivalente, ad una terra separata da quella delle masse; tanto vale collegare il neutro alla stessa terra delle masse e realizzare un sistema TN, poiché non c'è alcun vantaggio nell'eseguire un dispersore per il neutro separato da quello delle masse.
In questo sistema TN vengono meno i problemi relativi all'impedenza dell'anello di guasto illustrati al par. 6.4.1, essendo i circuiti già protetti da interruttori differenziali.
Spesso un gruppo elettrogeno di emergenza di piccola potenza è monofase e molti preferiscono lasciare il sistema elettrico isolato da terra (sistema IT). Anche questa soluzione può andare bene, poiché il sistema IT in emergenza non richiede il dispositivo di controllo dell'isolamento; inoltre, nel sistema IT il conduttore di neutro deve essere sempre sezionabile, come nel sistema TT.
Si ha in più il vantaggio che, se la mancanza di alimentazione è dovuta ad un guasto a terra che ha provocato l'intervento della protezione principale, il gruppo alimenta ugualmente il carico, perché nel sistema IT il guasto a terra può permanere; inoltre, un primo guasto a terra durante il funzionamento del gruppo non compromette la continuità del servizio.(-2-)


-2- Il vantaggio è piccolo rispetto a un sistema TT o TN con le protezioni selettive, perché interviene la protezione più vicina al guasto e limita il disservizio. Se le protezioni non sono selettive, bisogna richiudere la protezione a monte, la quale si richiude anche se permane il guasto, avendo la protezione a valle aperto il circuito. La norma CEI 11-20 impone senza ragione il sistema TN-S.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[52] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 gen 2025, 23:14

Foto Utentepakk l'hai trascritto tutto o ci sono i file da copincollare? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[53] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentepakk » 13 gen 2025, 23:24

È una foto-scansione-ocr dal telefono.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 614
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[54] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 13 gen 2025, 23:53

Verifica bene lo schema lato contattori di scambio per essere sicuro che rete e gruppo non abbiano punti in comune quando fai il bond tra neutro e terra del gruppo.

Scusa ma non ho capito cosa intendi.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[55] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 14 gen 2025, 7:34

markus5 ha scritto:
Scusa ma non ho capito cosa intendi.

No, nulla.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[56] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 14 gen 2025, 9:51

Una cosa, ci sono particolari consigli per tenere fermi tre/quattro capicorda ad occhiello su uno stesso contatto? Questo perché il cavo giallo verde collegato alla carcassa lo porterei assieme al blu (che diventerà il neutro) ed al rosso, ma dallo stesso punto dovrò fare partire anche un cavo di terra verso la carcassa dell'alternatore.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[57] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 14 gen 2025, 11:14

Forse sarebbe meglio se avessi un centro raccolta masse nel gruppo da cui far partire un cavo di collegamento che andrebbe collegato assieme al conduttore di terra e neutro.
Avatar utente
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 731
Iscritto il: 3 mag 2013, 11:25

0
voti

[58] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 gen 2025, 17:17

Essendo soggetto a vibrazioni, consiglio di aggiungere una rondella dentellata e un dado autobloccante
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[59] Re: Gruppo elettrogeno e messa a terra

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 14 gen 2025, 17:34

Potresti anche usare una morsettiera e crimpare i capicorda sui cavi e uno con occhiello da collegare al telaio
Allegati
IMG_0223.jpeg
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57