sergio1260 » 15 gen 2025, 9:10
angus ha scritto:Ho letto velocemente la discussione, magari è già stato detto: ma che senso ha un MTD "generale" se nello stesso quadro ho già tutte le linee protette singolarmente da MTD?

edit: vedo ora che 2 linee hanno solo il MT. Sostituisci quelli con due MTD. Spendi molto meno, ottieni molto di più.
Stavo arrivando alla stessa conclusione... protezione da MTD su singole linee senza MTD generale ma solo con un MT adeguato come Generale. Sono un po' "inquinato" dall'abitudine di vedere sempre un Salvavita come generale.
-

sergio1260
-2 3
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: 11 gen 2024, 10:34
da
angus » 15 gen 2025, 9:12
sergio1260 ha scritto:- Sto studiando l'adeguamento del mio Quadro elettrico (anche a titolo informativo prima di incaricare elettricista)
Ma lo vogliamo far lavorare l'elettricista?

in /dev/null no one can hear you scream
-

angus
8.475
4
6
9
- G.Master EY

-
- Messaggi: 4168
- Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25
da
sergio1260 » 15 gen 2025, 9:14
angus ha scritto:sergio1260 ha scritto:- Sto studiando l'adeguamento del mio Quadro elettrico (anche a titolo informativo prima di incaricare elettricista)
Ma lo vogliamo far lavorare l'elettricista?

Ovvio che lo facciamo lavorare .. ma è grave cercare di capire cosa ti installano in casa e magari dare delle preferenze? Io amo capire le cose per poter fare delle scelte.. poi, ovvio, la professione va rispettata ,... ma mi trovo a questo punto grazie alla grande maestria di un elettricista che mi ha fatto il quadro.. quidni ho deciso che voglio capirci prima di affidare la realizzazione.. Non mi sembra illegittimo, né invasione di campo
-

sergio1260
-2 3
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: 11 gen 2024, 10:34
da
arien » 15 gen 2025, 15:29
mi accodo e aggiungo un quesito.
Come giusta
gianluca.ciacciofera ha scritto:3x30mA = 90mA (per la selettività verticale prendi in considerazione la Idn più bassa)
In realtà si considera il valore di Idn maggiore tra tutti quelli a valle (esempio se si hanno due interruttori a valore di cui uno da 30 mA ed uno da 10 mA, a monte l'interruttore differenziale dovrà avere Idn pari 3x30mA (quindi 0,1A)
-

arien
5
1
1
6
- Frequentatore

-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56
da
sergio1260 » 15 gen 2025, 16:05
arien ha scritto:mi accodo e aggiungo un quesito.
Come giusta
gianluca.ciacciofera ha scritto:3x30mA = 90mA (per la selettività verticale prendi in considerazione la Idn più bassa)
In realtà si considera il valore di Idn maggiore tra tutti quelli a valle (esempio se si hanno due interruttori a valore di cui uno da 30 mA ed uno da 10 mA, a monte l'interruttore differenziale dovrà avere Idn pari 3x30mA (quindi 0,1A)
Perfetto, grazie per la chiarezza e la gentilezza nel rispondere
-

sergio1260
-2 3
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: 11 gen 2024, 10:34
da
gianluca.ciacciofera » 15 gen 2025, 16:14
arien ha scritto:mi accodo e aggiungo un quesito.
Come giusta
gianluca.ciacciofera ha scritto:3x30mA = 90mA (per la selettività verticale prendi in considerazione la Idn più bassa)
In realtà si considera il valore di Idn maggiore tra tutti quelli a valle (esempio se si hanno due interruttori a valore di cui uno da 30 mA ed uno da 10 mA, a monte l'interruttore differenziale dovrà avere Idn pari 3x30mA (quindi 0,1A)
Si hai ragione ho scritto male
-

gianluca.ciacciofera
271
1
4
6
- Sostenitore

-
- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57