Messaggioda Foto Utentesergio1260 » 15 gen 2025, 9:10

angus ha scritto:Ho letto velocemente la discussione, magari è già stato detto: ma che senso ha un MTD "generale" se nello stesso quadro ho già tutte le linee protette singolarmente da MTD? :roll:

edit: vedo ora che 2 linee hanno solo il MT. Sostituisci quelli con due MTD. Spendi molto meno, ottieni molto di più.


Stavo arrivando alla stessa conclusione... protezione da MTD su singole linee senza MTD generale ma solo con un MT adeguato come Generale. Sono un po' "inquinato" dall'abitudine di vedere sempre un Salvavita come generale.
Avatar utente
Foto Utentesergio1260
-2 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 gen 2024, 10:34

0
voti

[12] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utenteangus » 15 gen 2025, 9:12

sergio1260 ha scritto:- Sto studiando l'adeguamento del mio Quadro elettrico (anche a titolo informativo prima di incaricare elettricista)

Ma lo vogliamo far lavorare l'elettricista? :mrgreen:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[13] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utentesergio1260 » 15 gen 2025, 9:14

angus ha scritto:
sergio1260 ha scritto:- Sto studiando l'adeguamento del mio Quadro elettrico (anche a titolo informativo prima di incaricare elettricista)

Ma lo vogliamo far lavorare l'elettricista? :mrgreen:


Ovvio che lo facciamo lavorare .. ma è grave cercare di capire cosa ti installano in casa e magari dare delle preferenze? Io amo capire le cose per poter fare delle scelte.. poi, ovvio, la professione va rispettata ,... ma mi trovo a questo punto grazie alla grande maestria di un elettricista che mi ha fatto il quadro.. quidni ho deciso che voglio capirci prima di affidare la realizzazione.. Non mi sembra illegittimo, né invasione di campo
Avatar utente
Foto Utentesergio1260
-2 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 gen 2024, 10:34

0
voti

[14] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utenteangus » 15 gen 2025, 9:17

Ma ci mancherebbe... anzi! :ok:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[15] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 gen 2025, 10:49

Cio' che mi preoccupa sono invece i tempi d'intervento nel caso di MTD a cascata.. No so come scegliere quello a monte ritardato e quali modelli esistono per esempio in casa BTicino

In ambito domestico hai poco da scegliere , i differenziali scatolati per uso domestico di tipo S hanno un ritardo intenzionale fisso di 60ms per avere una selettività cronometrica .
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[16] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utentearien » 15 gen 2025, 15:29

mi accodo e aggiungo un quesito.
Come giusta
gianluca.ciacciofera ha scritto:3x30mA = 90mA (per la selettività verticale prendi in considerazione la Idn più bassa)


In realtà si considera il valore di Idn maggiore tra tutti quelli a valle (esempio se si hanno due interruttori a valore di cui uno da 30 mA ed uno da 10 mA, a monte l'interruttore differenziale dovrà avere Idn pari 3x30mA (quindi 0,1A)
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[17] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utentesergio1260 » 15 gen 2025, 16:05

arien ha scritto:mi accodo e aggiungo un quesito.
Come giusta
gianluca.ciacciofera ha scritto:3x30mA = 90mA (per la selettività verticale prendi in considerazione la Idn più bassa)


In realtà si considera il valore di Idn maggiore tra tutti quelli a valle (esempio se si hanno due interruttori a valore di cui uno da 30 mA ed uno da 10 mA, a monte l'interruttore differenziale dovrà avere Idn pari 3x30mA (quindi 0,1A)


Perfetto, grazie per la chiarezza e la gentilezza nel rispondere
Avatar utente
Foto Utentesergio1260
-2 3
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 11 gen 2024, 10:34

0
voti

[18] Re: Quadro di distribuzione e selettività differenziali

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 15 gen 2025, 16:14

arien ha scritto:mi accodo e aggiungo un quesito.
Come giusta
gianluca.ciacciofera ha scritto:3x30mA = 90mA (per la selettività verticale prendi in considerazione la Idn più bassa)


In realtà si considera il valore di Idn maggiore tra tutti quelli a valle (esempio se si hanno due interruttori a valore di cui uno da 30 mA ed uno da 10 mA, a monte l'interruttore differenziale dovrà avere Idn pari 3x30mA (quindi 0,1A)

Si hai ragione ho scritto male
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57