Un ciao a tutti, questo MCCB è a protezione di cavi H07RNF 3x240 per ogni fase (1x240 N ).
Qualcuno mi può spiegare come si arriva a questi settaggi? Qual’e la differenza tra long term e short term e in base a quali calcoli vanno impostati ?
Settaggio MCCB esercizio pratico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
3
voti
Non capisco di che interruttore si tratta . però il significato delle sigle riportate sul frontalino del relè di protezione sono piuttosto esplicite, tranne per quanto riguarda la seconda soglia che invece risulta un po' ambigua . Long Time è una curva a curva dipendente (Lungo ritardo, protezione sovraccarico , soglia non escludibile) . Short Time è corto circuito selettivo , anche in questo caso trattasi di una curva a tempo dipendente (però qui c’è un po’ di confusione ) . Istantaneous è cortocircuito istantaneo, trattasi di soglia a tempo indipendente , il tempo non è regolabile , Il tempo è fisso (soglia non escludibile). Prima di tutto la corrente nominale dell’interruttore è 1250 ampere (In). Questo dato può essere moltiplicato per 0.63 / 0.8 / 1 per determinare il valore della Io , che poi è quella che ci servirà per impostare le varie soglie. La soglia LONG TIME è una curva a tempo dipendente, la corrente viene settata con la rotellina I1 , la rotellina t1 è quella del tempo e si riferisce al tempo di sgancio a 6 volte la corrente impostata I1. Quindi la prima soglia è tarata a Iox1 (0.63x1250x1=788 ampere) con tempo a 30 secondi ,ovvero a 4700 ampere l’interruttore scatta in 30 secondi, ma questo è solo un dato per identificare la curva a tempo dipendente, questa soglia ovviamente interverrà per sovraccarico probabilmente in decine di minuti o addirittura ore, non interverrà mai a 4700 ampere. Il tempo è impostato al massimo previsto . La soglia INSTANTANEOUS è impostata a 4x Io (788x4=3150 ampere ) con tempo istantaneo , ovvero varie decine di millisecondi , occorre consultare il catalogo dell’interruttore per conoscere questo dato , probabile che questo tempo sia 0.1 secondi circa. La soglia SHORT TIME risulta invece poco chiara nella rappresentazione che è stata fatta su questo relè. Solitamente la soglia di corto circuito selettiva è escludibile , oppure può essere utilizzata in alternativa a quella a tempo istantaneo. Sul grafico disegnato la soglia SHORT TIME sembra essere rappresentata con la possibilità di essere a tempo indipendente (T2 tratto continuo) oppure a tempo dipendente (T2 tratteggiato) . Di conseguenza non è chiarissimo se con il selettore ON/OFF in basso a destra posizionandosi su ON si seleziona la curva a tempo dipendente a energia specifica costante e invece su OFF la curva diventa a tempo indipendente oppure se esiste solo la curva a tempo dipendente e con il cursore su OFF si esclude del tutto la soglia. Occorrerebbe consultare il manuale dell’interruttore per dissipare questo dubbio.
0
voti
Grazie 1000 per la tua risposta . Il modello è terasaki XS1250se. Partendo dalla sezioni dei cavi (4x240 per fase), dalla Icc presunta ad inizio linea(2200A), dalla lunghezza massima dei cavi (20m) e dalla curva del dispositivo , come arriviamo ad i valori impostati ?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
La portata di 4 corde per fase da 240 , su passarella , mensole , cunicolo aperto, pavimento galleggiante ect. ect. dovrebbe essere di circa 1500 A , visto che l'interruttore deve proteggere la conduttura occorre partire da questo fatto.
0
voti
Posa mobile , cavo h07rnf (generatore)
Partendo da questi dati in base a cosa modifichi il
Tempo della curva del sovraccarico (Long term) attualmente impostato a 30 s per 6 volte I1( 4725A)?
Partendo da questi dati in base a cosa modifichi il
Tempo della curva del sovraccarico (Long term) attualmente impostato a 30 s per 6 volte I1( 4725A)?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
500kVA, sincrono , cosfi 0.8.
Il mio quesito è questo, quando utilizziamo interruttori scatolati non ci poniamo il problema della curva tempo per il sovraccarico in quanto , dopo aver verificato che Ib<In<Iz sappiamo che la parte termica del magnetermico è progettata dal produttore in accordo. Invece su dispositivi come questo il tempo è un parametro da impostare, quindi mi chiedo in base a cosa . Per di più in questo caso la soglia del corto circuito istantaneo interverrebbe ancor prima della massima corrente di sovraccarico (che interverrebbe a 4xIzero- 3150A contro i 4725A della curva long time), e la cosa non mi quadra
Il mio quesito è questo, quando utilizziamo interruttori scatolati non ci poniamo il problema della curva tempo per il sovraccarico in quanto , dopo aver verificato che Ib<In<Iz sappiamo che la parte termica del magnetermico è progettata dal produttore in accordo. Invece su dispositivi come questo il tempo è un parametro da impostare, quindi mi chiedo in base a cosa . Per di più in questo caso la soglia del corto circuito istantaneo interverrebbe ancor prima della massima corrente di sovraccarico (che interverrebbe a 4xIzero- 3150A contro i 4725A della curva long time), e la cosa non mi quadra
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Un generatore di quella potenza dovrebbe avere una corrente di cto cto subtransitoria di circa 7 kA , forse meno ,ma i 2200ampere che hai scritto comunque mi sembrano pochini, il sovraccarico lo hanno pensato considerando di non farlo scattare quasi mai (se possibile….) , la soglia istantanea , se la corrente di cto cto fosse più alta, magari si potrebbe alzare . In ogni caso dovresti sentire il progettista in questi casi….. visti i valori impostati sull’interruttore sembra che qualcuno ci abbia un minimo ragionato in base alle caratteristiche e alle esigenze dell’impianto. Ma la curva di sovraccarico è solo identificata da quel valore di corrente (4725A) , non significa che scatta a quel valore e basta , quello è il valore per cui scatta in 30 secondi, per valori di corrente più bassi scatterà in un tempo maggiori (60 secondi / 1 ora / 2 ore ECT.) , è in funzione del valore di corrente , per questo si chiama curva a tempo dipendente
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:Un generatore di quella potenza dovrebbe avere una corrente di cto cto subtransitoria di circa 7 kA , forse meno ,ma i 2200ampere che hai scritto comunque mi sembrano pochini,
Infatti hai ragione, ho recuperato i dati:
Corrente massima Ik3 6,14kA, Ik2 4,39kA, Ik1 6,92kA
Minima Ik2 2,81kA, Ik1 4,67kA.
Questi dati sono utili per comprendere i settaggi di questo MCCB?
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Probabilmente i valori si riferiscono alla corrente di cto cto subtransitoria , transitoria e sincrona. In ogni caso i valori che ti ritrovi sull’interruttore sono stati impostati per la prima soglia Long Time per non scattare praticamente mai (tenendo anche conto della corrente di non funzionamento del relè) e quella istantanea per scattare per corto circuito per un guasto trifase , bifase e monofase (il valore solitamente più alto) subtransitorio. Secondo me i criteri sono questi …..
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)