In un'attività soggetta al controllo dei VVF per presenza di materiale infiammabile, è stato previsto dal progettista dell'impianto elettrico, un pulsante di sgancio dell'interruttore generale , un pulsante di sgancio dell'impianto fotovoltaico e un pulsante di sgancio del gruppo di pompaggio antincendio con indicazione "ad uso esclusivo dei VVF", nella stessa posizione uno in fianco all'altro.
La linea del gruppo antincendio è correttamente presa a monte dell'interruttore generale nel quadro sottocontatore.
Ad oggi, sono stato incaricato come nuovo tecnico per nuove modifiche che dovranno essere fatte all'impianto elettrico.
Personalmente trovo sbagliato il pulsante di sgancio del gruppo antincendio (costituito da 1 elettropompa e 1 motopompa) in quanto in caso di un emergenza potrebbe essere erroneamente attivato, togliendo di fatto alimentazione al gruppo antincendio.
Addirittura la Norma UNI EN 12845 dice di contrassegnare l'interruttore di alimentazione del gruppo antincendio con un cartello : NON APRIRE IN CASO D'INCENDIO.
Per questo, sarei intenzionato a far togliere il pulsante di sgancio del gruppo antincendio, che è installato all'esterno dell'attività in un locale dedicato. La sua linea di alimentazione passa esternamente allo stabilimento.
Pulsante di sgancio gruppo pompaggio antincendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
boobie80 ha scritto:Per questo, sarei intenzionato a far togliere il pulsante di sgancio del gruppo antincendio, che è installato all'esterno dell'attività in un locale dedicato.
Lo sgancio della pompa antincendio è un errore da matita blu!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)