In un laboratorio di prove elettriche, un banco è stato alimentato tramite trasformatore d'isolamento (sistema IT) con installazione di un dispositivo controllo isolamento.
Essendo però il banco vicino ad altri banchi alimentati invece normalmente con sistema TN-S, le prese di questo banco sono state collegate all'impianto di terra dell'intero complesso, proprio perché con la vicinanza ad altri banchi, non si poteva escludere il contatto con le masse/masse estranee.
E' comunque considerato a Norma e sicuro l'impianto? che problemi si possono avere con la messa terra delle prese alimentate da trasformatore d'isolamento?
Sistema IT con prese collegate a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
il collegamento a terra e' comunque obbligatorio per le prese del sistema IT.quindi cio' che e' stato fatto e' corretto. di isolato da terra devono esserci solo i conduttori attivi
1
voti
il nodo va collegato a terra per garantire il potenziale a 0 volt , altrimenti presenterebbe uina tensione non definibile a priori ., causata soprattutto dalle capacita' verso terra che potrebbe presentare valori anche pericolosi
1
voti
boobie80 ha scritto:La norma dice di collegarle ad un nodo equi potenziale ma scollegato dall’ impianto di messsa a terra o sbaglio?
Ma così non sarebbe un IT e il controllore di isolamento non funzionerebbe.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
non sarebbe IT se fosse connesso a terra anche un capo del secondario
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
boobie80 ha scritto:collegarle ad un nodo equi potenziale ma scollegato dall’ impianto di messa a terra o sbaglio?
Questo se ricorri alla protezione per separazione elettrica.
Nel sistema I T invece le masse devono essere collegate a terra (altrimenti la "T" di I T non avrebbe senso, se posso inventarmi una sigla sarebbe I I )
0
voti
ivano ha scritto:il nodo va collegato a terra per garantire il potenziale a 0 volt , altrimenti presenterebbe uina tensione non definibile a priori ., causata soprattutto dalle capacita' verso terra che potrebbe presentare valori anche pericolosi
Il collegamento a terra serve per permettere al controllore di isolamento di funzionare e alle protezioni di intervenire per la chiusura dell’anello di guasto.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)