Settaggio MCCB esercizio pratico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Secondo me la regolazione va un po' contestualizzate all’impianto e visto un po' con le altre protezioni.
Visto senza informazioni e’ un settaggio migliorabile, in teoria il generatore dovrebbe essere ritardato come intervento ai guasti esterni al gruppo in maniera da evitare di sganciarlo su ogni guasto sulla rete ad esempio un corto circuito su un utenza, facendo selettività cronometrica e non affidandosi alla selettività energetica, per questo scopo esiste la soglia short che permette di avere gradini temporizzati in quella zona di corrente di guasto.
Per correnti superiori al contributo del gruppo dovrebbe scattare la istantanea perché vuole dire che ho un guasto interno al generatore quindi va eliminato il guasto il prima possibile. Questo può succedere solo se il generatore in parallelo con la rete o con altri gruppi che possono contribuire alla corrente di guasto.
Per il discorso del sovraccarico bisogna vedere le caratteristiche del gruppo, qua hanno fatto una regolazione al 110% della nominale con curva al massimo, anche qua si potrebbe migliorare.
Ipotizzo che la protezione sia per generatori ed abbia anche la funzione di protezione di corrente inversa da qualche parte per proteggere il gruppo in caso di carichi squilibrati che possono fa riscaldare il generatore in maniera anomala.
Visto senza informazioni e’ un settaggio migliorabile, in teoria il generatore dovrebbe essere ritardato come intervento ai guasti esterni al gruppo in maniera da evitare di sganciarlo su ogni guasto sulla rete ad esempio un corto circuito su un utenza, facendo selettività cronometrica e non affidandosi alla selettività energetica, per questo scopo esiste la soglia short che permette di avere gradini temporizzati in quella zona di corrente di guasto.
Per correnti superiori al contributo del gruppo dovrebbe scattare la istantanea perché vuole dire che ho un guasto interno al generatore quindi va eliminato il guasto il prima possibile. Questo può succedere solo se il generatore in parallelo con la rete o con altri gruppi che possono contribuire alla corrente di guasto.
Per il discorso del sovraccarico bisogna vedere le caratteristiche del gruppo, qua hanno fatto una regolazione al 110% della nominale con curva al massimo, anche qua si potrebbe migliorare.
Ipotizzo che la protezione sia per generatori ed abbia anche la funzione di protezione di corrente inversa da qualche parte per proteggere il gruppo in caso di carichi squilibrati che possono fa riscaldare il generatore in maniera anomala.
0
voti
Ipotizzo che la protezione sia per generatori ed abbia anche la funzione di protezione di corrente inversa da qualche parte per proteggere il gruppo in caso di carichi squilibrati che possono fa riscaldare il generatore in maniera anomala.
I generatori funzionano in parallelo tra loro (ma non con la rete) ed hanno la protezione da corrente inversa . Ma tale protezione non è per carichi squilibrati ma bensì, proprio perché sono in parallelo, per evitare che in caso di perdita di potenza di uno di loro, l’ alternatore di quello “zoppo” venga visto come un motore da alimentare . È capitato e sono intervenute le protezioni elettriniche di controllo specifiche .
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Si hai ragione, bisogna parlare con i codici ANSI altrimenti non ci capiamo.
Io parlavo della funzione 46, tu parli della 32/67. sono due cose diverse e servono tutte e due, come servono anche altre funzioni che non credo faccia quel massima corrente.
Io parlavo della funzione 46, tu parli della 32/67. sono due cose diverse e servono tutte e due, come servono anche altre funzioni che non credo faccia quel massima corrente.
0
voti
Sono generatori in parallelo e non pannelli fotovoltaici. Un generatore può avere un problema di reverse power, appunto descritto prima , uno squilibrio delle fasi oltre una certa soglia ,controllato da un rele (ansi 46), ma anche tale squilibrio non è una corrente inversa, ciò che invece si potrebbe
Verificare in un inverter. Sinceramente è la prima volta che sento parlare di problema di corrente inversa in un generatore e non comprendo elettrotecnicamente il nesso con lo squilibrio delle fasi.
Verificare in un inverter. Sinceramente è la prima volta che sento parlare di problema di corrente inversa in un generatore e non comprendo elettrotecnicamente il nesso con lo squilibrio delle fasi.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
1
voti
I generatori non possono tollerare carichi squilibrati oltre un certo limite, i carichi squilibrati inducono un campo rotante contrario che causa riscaldamenti e possibili danni al rotore. La protezione 46 è prevista nei generatori , è sicuramente presente nel pannello protezioni che accompagna il generatore, ma come si diceva prima detta protezione non è certo implementata nel relè dell’interruttore in questione, almeno da quello che si vede
0
voti
Non vedo correlazione tra questo allarme (32R) e squilibrio di fasi (monitorate dal controller che fa intervenire il rele dedicato in caso di squilibrio oltre una determinata soglia)
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Non vedo correlazione tra questo allarme (32R) e squilibrio di fasi (monitorate dal controller che fa intervenire il rele dedicato in caso di squilibrio oltre una determinata soglia)
Infatti sono due cose diverse, la 32 è una protezione di potenza per evitare reverse power cioè flusso di potenza inversa sul generatore che va a funzionare come motore, la 46 è una protezione di massima corrente di sequenza inversa che si ha con carichi squilibrati sulle fasi
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


