Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Settaggio MCCB esercizio pratico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 gen 2025, 21:37

Ok grazie
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[12] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto UtenteAria » 28 gen 2025, 12:56

Secondo me la regolazione va un po' contestualizzate all’impianto e visto un po' con le altre protezioni.
Visto senza informazioni e’ un settaggio migliorabile, in teoria il generatore dovrebbe essere ritardato come intervento ai guasti esterni al gruppo in maniera da evitare di sganciarlo su ogni guasto sulla rete ad esempio un corto circuito su un utenza, facendo selettività cronometrica e non affidandosi alla selettività energetica, per questo scopo esiste la soglia short che permette di avere gradini temporizzati in quella zona di corrente di guasto.
Per correnti superiori al contributo del gruppo dovrebbe scattare la istantanea perché vuole dire che ho un guasto interno al generatore quindi va eliminato il guasto il prima possibile. Questo può succedere solo se il generatore in parallelo con la rete o con altri gruppi che possono contribuire alla corrente di guasto.
Per il discorso del sovraccarico bisogna vedere le caratteristiche del gruppo, qua hanno fatto una regolazione al 110% della nominale con curva al massimo, anche qua si potrebbe migliorare.
Ipotizzo che la protezione sia per generatori ed abbia anche la funzione di protezione di corrente inversa da qualche parte per proteggere il gruppo in caso di carichi squilibrati che possono fa riscaldare il generatore in maniera anomala.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[13] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 gen 2025, 14:58

Ipotizzo che la protezione sia per generatori ed abbia anche la funzione di protezione di corrente inversa da qualche parte per proteggere il gruppo in caso di carichi squilibrati che possono fa riscaldare il generatore in maniera anomala.

I generatori funzionano in parallelo tra loro (ma non con la rete) ed hanno la protezione da corrente inversa . Ma tale protezione non è per carichi squilibrati ma bensì, proprio perché sono in parallelo, per evitare che in caso di perdita di potenza di uno di loro, l’ alternatore di quello “zoppo” venga visto come un motore da alimentare . È capitato e sono intervenute le protezioni elettriniche di controllo specifiche .
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[14] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto UtenteAria » 29 gen 2025, 9:00

Si hai ragione, bisogna parlare con i codici ANSI altrimenti non ci capiamo.
Io parlavo della funzione 46, tu parli della 32/67. sono due cose diverse e servono tutte e due, come servono anche altre funzioni che non credo faccia quel massima corrente.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[15] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 29 gen 2025, 9:16

Sono generatori in parallelo e non pannelli fotovoltaici. Un generatore può avere un problema di reverse power, appunto descritto prima , uno squilibrio delle fasi oltre una certa soglia ,controllato da un rele (ansi 46), ma anche tale squilibrio non è una corrente inversa, ciò che invece si potrebbe
Verificare in un inverter. Sinceramente è la prima volta che sento parlare di problema di corrente inversa in un generatore e non comprendo elettrotecnicamente il nesso con lo squilibrio delle fasi.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

1
voti

[16] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 gen 2025, 9:46

I generatori non possono tollerare carichi squilibrati oltre un certo limite, i carichi squilibrati inducono un campo rotante contrario che causa riscaldamenti e possibili danni al rotore. La protezione 46 è prevista nei generatori , è sicuramente presente nel pannello protezioni che accompagna il generatore, ma come si diceva prima detta protezione non è certo implementata nel relè dell’interruttore in questione, almeno da quello che si vede
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[17] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 29 gen 2025, 11:26

Non vedo correlazione tra questo allarme (32R) e squilibrio di fasi (monitorate dal controller che fa intervenire il rele dedicato in caso di squilibrio oltre una determinata soglia)
IMG_5404.jpeg
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[18] Re: Settaggio MCCB esercizio pratico

Messaggioda Foto UtenteAria » 29 gen 2025, 13:30

Non vedo correlazione tra questo allarme (32R) e squilibrio di fasi (monitorate dal controller che fa intervenire il rele dedicato in caso di squilibrio oltre una determinata soglia)


Infatti sono due cose diverse, la 32 è una protezione di potenza per evitare reverse power cioè flusso di potenza inversa sul generatore che va a funzionare come motore, la 46 è una protezione di massima corrente di sequenza inversa che si ha con carichi squilibrati sulle fasi
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti