Mike » 1 feb 2025, 17:00
NoNickName ha scritto:Di certo non avrai un differenziale solo per tutta la casa, vero?
A monte, appunto. Se hai un DG MT non hai differenziali a monte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
NoNickName » 1 feb 2025, 22:54
Mike ha scritto:NoNickName ha scritto:Di certo non avrai un differenziale solo per tutta la casa, vero?
A monte, appunto. Se hai un DG MT non hai differenziali a monte.
Non ho capito, ma va bene come vuoi tu
-

NoNickName
311
1
2
5
- Stabilizzato

-
- Messaggi: 333
- Iscritto il: 10 nov 2021, 14:54
da
Mike » 2 feb 2025, 1:13
NoNickName ha scritto:Non ho capito, ma va bene come vuoi tu
Il problema si crea sui differenziali posti a monte di quello in classe B o F, non di tutti i differenziali presenti. Se hai un DG senza differenziale, non hai nessun problema.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Mike » 2 feb 2025, 13:14
NoNickName ha scritto:a parte che non capisco cosa intendi per DG, comunque rispetto al problema dell'OP questa tua precisazione come ci aiuta?
DG = Dispositivo Generale (CEI 0-21). Non era una risposta al problema dell'OP, a cui ho già dato il mio punto di vista, ma una precisazione a questa tua errata affermazione su [27]
Esattamente.
Non solo: se è prescritto per la pdc il differenziale tipo B, la sua presenza causa effetti blinding anche sugli altri differenziali di casa, che quindi vanno anch'essi sostituiti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Duracell » 3 feb 2025, 16:16
Sul DG sotto contatore c'è un mtd con diff. AC da 0,3A mentre sul quadro generale c'è il mtd della pdc con diff. sempre AC da 30mA.
Quindi se faccio cambiare quello della pdc mettendo un B devo mettere un B anche in quello del DG ?
Praticamente vanno a spendere una fucilata, quasi quanto la pdc

-

Duracell
575
3
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 2525
- Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
da
Duracell » 3 feb 2025, 16:19
stefanopc ha scritto:Duracell ha scritto:Ok che l'AC non è il massimo ma la domanda è:
la mancanza di un diff. tipo A o F o B può essere la causa delle schede elettroniche che saltano ?
.........................................
Per proteggere l'elettronica si usano i fusibili rapidi i MOV e i diodi TVS associati ai filtri di ingresso .
Ciao
Interessante, ma come si collegano, a valle del mtd che alimenta la pdc?
-

Duracell
575
3
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 2525
- Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55
da
pakk » 3 feb 2025, 16:31
Duracell ha scritto:Quindi se faccio cambiare quello della pdc mettendo un B devo mettere un B anche in quello del DG ?
Praticamente vanno a spendere una fucilata, quasi quanto la pdc

esattamente... ed è il motivo di scontro con la maggior parte dei termotecnici che preventivano gli impianti considerando per la parte elettrica cifre irrisorie/ridicole (troppo basse)...
perché per essere "competitivi" vendono impianti chiavi in mano (compreso quadro ed allaccio elettrico), mentre in realtà stanno solamente incXXXXXo il cliente...
-

pakk
393
2
5
- Sostenitore

-
- Messaggi: 612
- Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20