[1] CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utenteiemai » 3 feb 2025, 17:55

Ciao a tutti,
un dubbio sulla CEI 0-16 in merito al posizionamento dei misuratori per utenti attivi.

In figura 51 si parla di
"Schema di collegamento dei sistemi di misura per i punti di immissione di
Utenti attivi nel caso in cui la misura dell’energia elettrica prodotta coincide con la
misura dell’energia elettrica immessa in rete"
ed è evidenziato il carico di "Eventuali servizi ausiliari"
con un solo misuratore M1/M2.

In figura 51bis si parla di
"Schema di collegamento dei sistemi di misura per i punti di immissione
riferiti a impianti di produzione per i quali l’energia elettrica immessa non coincide con
l’energia elettrica prodotta"
ed è evidenziato il carico di "Servizi ausiliari"
con 2 misuratori M1 e M2.

Il dubbio nasce dal fato che in entrambe le figure si parla di "Servizi ausiliari",
ma no dovrebbe essere "Carichi utente generici" per la figura 51bis?

Altrimenti dov'è la differenza?
Grazie
Allegati
Fig 51-51bis.jpg
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[2] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utentepakk » 4 feb 2025, 12:53

la fig. 51bis compare in una variante della CEI 0-16:2022.

Effettivamente non è ben chiaro. è anche indicato RETE BT, mentre nella fig.51 è rete MT.

Inizialmente la fig. 51 come descrizione riportava:

Schema di collegamento dei sistemi di misura per i punti di immissione di Utenti
attivi con solo prelievi per gli eventuali servizi ausiliari


La stessa (descrizione di fig. 51) poi è stata modificata in:
Schema di collegamento dei sistemi di misura per i punti di immissione di
Utenti attivi nel caso in cui la misura dell’energia elettrica prodotta coincide con la
misura dell’energia elettrica immessa in rete


Nella Variante che introduce la figura 51bis non ci sono delucidazioni in merito...
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utenteiemai » 4 feb 2025, 14:21

Quindi un impianto fotovoltaico in cessione totale con solo servizi ausiliari potrebbe utilizzare lo schema di fig. 51?

Mentre se volessi fare uno schema più generale potrei utilizzare quello di fig. 51bis,
considerando MT invece di BT,
supponendo che i prelievi siano per servizi ausiliari e per servizi utente diversi dagli ausiliari?
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[4] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utentepakk » 4 feb 2025, 15:09

Il motivo dell'esistenza della fig. 51bis non l'ho ancora capito....
comunque al capitolo 12.1.3 che introduce la figura 51 si rimanda alla figura 16.

Per i punti di immissione di Utenti attivi con solo prelievi per gli eventuali servizi ausiliari
(schema di collegamento fra la cabina consegna e impianto come rappresentato in
Figura 16) e connessi in MT e AT, il sistema di misura dell’energia elettrica immessa ed
eventualmente prelevata è installato nell’impianto d’utenza per la connessione immediatamente
a valle del punto di connessione (M1/M2 nella Figura 51).
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[5] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utenteiemai » 4 feb 2025, 16:02

Secondo quanto ho capito rileggendo e andando un po' a logica:
figura 51 è per cessione totale, dove sono presenti solo servizi ausiliari strettamente necessari a far funzionare l'impianto fotovoltaico,

figura 51bis è per cessione parziale, dove sono presenti i servizi ausiliari MA ANCHE assorbimenti di utenze che non sono necessarie al funzionamento dell'impianto fotovoltaico
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[6] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utentepakk » 4 feb 2025, 16:05

Si a logica si, ma potevano introdurre un nuovo articolo/comma, così come potevano nelle successive varianti ed errata corrige sistemare la scritta con “impianto utente” o simili…
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[7] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utenteiemai » 4 feb 2025, 16:24

che poi, la figura 51bis sembra essere il caso di figura 50, disegnato male però... :(
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[8] Re: CEI 0-16 posizione misuratori

Messaggioda Foto Utentepakk » 4 feb 2025, 16:28

Vero. :D
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5