Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Tutta la potenza disponibile, durante il corto, proviene dalla rete, e percorre conduttori a dispositivo fino al punto del corto. Se attraversa prima il fusibile, verrà interrotta prima di atraversare anche l interruttore.
Viceversa attraverserà prima l interruttore e POI verrà interrotta.
Inserimento fusibile per limitare corrente corto circuito
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
Per il coordinamento dei due dispositivi è necessario soddisfare le seguenti condizioni: - la caratteristica d’intervento del fusibile deve intercettare quella dell’interruttore per un valore Is (detto corrente di scambio) inferiore alla corrente corrispondente al potere d’interruzione nominale dell’interruttore Icn – per correnti inferiori a Is deve intervenire solo l’interruttore e ciò si ottiene scegliendo un interruttore con tempi di intervento inferiori a quelli del fusibile almeno per correnti inferiori a Is. L’energia specifica I2t lasciata passare dal fusibile deve essere inferiore a quella sopportabile dall’interruttore. Mentre le prime due condizioni possono essere verificate mediante le caratteristiche d’intervento, la terza può richiedere verifiche sperimentali (Mike). Per tale ragione i costruttori forniscono in genere, tabelle di coordinamento interruttori-fusibili che indicano per ogni calibro dell’interruttore automatico, i fusibili che possono essere coordinati con questo e il potere Icnc della combinazione. End
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
2
voti
Credo che in questo thread siano state date sia delle informazioni giuste, sia sbagliate
L'ordine della serie fusibile/interruttore e` indifferente per quanto riguarda corrente massima, protezione, potenza dissipata... La corrente che scorre nei due dispositivi e` identica, qualunque sia il loro ordine.
L'ordine della serie fusibile/interruttore e` indifferente per quanto riguarda corrente massima, protezione, potenza dissipata... La corrente che scorre nei due dispositivi e` identica, qualunque sia il loro ordine.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
2
voti
pakk ha scritto:Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Tutta la potenza disponibile, durante il corto, proviene dalla rete, e percorre conduttori a dispositivo fino al punto del corto. Se attraversa prima il fusibile, verrà interrotta prima di atraversare anche l interruttore.
Viceversa attraverserà prima l interruttore e POI verrà interrotta.
Evitiamo di dire fesserie? Questa e` grossa
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
1
voti
se si parte dalla convinzione che durante un cortocircuito la corrente che circola nel circuito di guasto è ISTANTANEAMENTE (tempo zero) uguale per l'intera lunghezza dello stesso ad in ogni suo punto, senza voler considerare il transitorio, allora non se ne viene a capo e ne tantomeno si comprende che la forza di un fusibile montato A MONTE di un circuito da proteggere sta proprio nella sua velocità di intervento, e ne tantomeno perche ogni tabella di ogni produttore lo posiziona proprio in quel punto e non a valle...
seppur il tratto è breve, seppur i tempi sono dell'ordine di millisecondi, il tempo non è istantaneo, a meno che non si vogliano riscrivere le leggi della fisica
seppur il tratto è breve, seppur i tempi sono dell'ordine di millisecondi, il tempo non è istantaneo, a meno che non si vogliano riscrivere le leggi della fisica
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:pakk ha scritto:Come gia detto i termini semplici, anche senza considerare troppo in dettaglio formule e numeri il concetto è facile…con estrema semplificazione:
Tutta la potenza disponibile, durante il corto, proviene dalla rete, e percorre conduttori a dispositivo fino al punto del corto. Se attraversa prima il fusibile, verrà interrotta prima di atraversare anche l interruttore.
Viceversa attraverserà prima l interruttore e POI verrà interrotta.
Evitiamo di dire fesserie? Questa e` grossa
Come spiegato anche da l’altro è la realtà.
Per quanto breve , è per quanto nn lo capiate la posizione a monte o a valle non è identica.
Tant e vero che i costruttori indicano nelle tabelle di backup (affiliazione) solo la posizione a monte .
Saluti
0
voti
pakk ha scritto: i costruttori indicano nelle tabelle di backup (affiliazione) solo la posizione a monte .
Perché altrimenti non sarebbe protetto il tratto intermedio.
La corrente è uguale lungo tutto il tratto ed è uguale per fase e neutro, non è subito massima al momento del guasto, come spiegato Chiaramente da
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)