Buonasera a tutti.
Come si fa a misurare l'impedenza dell'anello di guasto in un sistema TN-S se è presente anche un differenziale? Lo strumento fa intervenire sempre prima il differenziale e quindi non ha il "tempo" per fare la misura.
Sto cercando di valutare il valore dell'impedenza dell'anello di guasto L-PE per verificare la possibilità di eliminare completamente il differenziale evitando scatti intempestivi.
Il circuito sarebbe comunque protetto anche senza differenziali avendo verificato in ogni punto dell'impianto la relazione di coordinamento: corrente di cortocircuito L-PE maggiore della corrente di intervento del magnetotermico che consente l'apertura dell'interruttore al di sotto del tempo previsto dalla norma (400ms per ambiente ordinario).
Grazie e scusate se la domanda vi potrà sembrare banale.
Impedenza dell'anello di guasto e differenziali
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
I differenziali non aprono il circuito per una corrente inferiore a Idn/2.
Di solito però si calcola il valore prima di installare linea e protezione, quando ancora non si può fare la misura.
Di solito però si calcola il valore prima di installare linea e protezione, quando ancora non si può fare la misura.
0
voti
Come hai potuto constatare, non è possibile effettuare la misura dell'impedenza dell'anello di guasto su linee in cui sono stati installati i differenziali, come già anticipato da Goofy, l'interruttore in questione, interviene per I>Idn/2, effettuando la misura dell'impedenza dell'anello di gusta, lo strumento, quello ad alta risoluzione, inietta nel circuito di prova una corrente che può superare i 160A, quindi ben superiore alla quasi totalità dei differenziali; in vita mia ho visto solo un relè differenziale con toroidi esterni con una Idn max = 250A.
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
arabofenice ha scritto: un relè differenziale con toroidi esterni con una Idn max = 250A.
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Goofy ha scritto:I differenziali non aprono il circuito per una corrente inferiore a Idn/2.
Di solito però si calcola il valore prima di installare linea e protezione, quando ancora non si può fare la misura.
Il mio intento è proprio quello di verificare la possibilità di eliminare completamente i differenziali attualmente installati, usando come protezione i MT.
0
voti
1- fai i calcoli
2- ti accontenti della precisione di uno strumento che misura con corrente inferiore a Idn/2
3- elimini il differenziale per fare la misura, con le dovute precauzioni.
P.S.
4- i differenziali che ci sono già se non danno problemi li lasci al loro posto!
2- ti accontenti della precisione di uno strumento che misura con corrente inferiore a Idn/2
3- elimini il differenziale per fare la misura, con le dovute precauzioni.
P.S.
4- i differenziali che ci sono già se non danno problemi li lasci al loro posto!
3
voti
allego un immagine dell'ultradifferenziale
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
Lo strumento che uso mi permette di effettuare la misura di LOOP in TN anche con presenza di differenziali (NoTrip). Se il tuo non prevede questa funzione potresti by passare provvisoriamente il Differenziale , effettuare la misura e poi ripristinare i collegamenti.
Per quanto riguarda il fatto di voler eliminare il differenziale valuta bene, perché ci sono determinate circostanze per le quali , anche se in TNS sei obbligato ad utilizzarlo
Per quanto riguarda il fatto di voler eliminare il differenziale valuta bene, perché ci sono determinate circostanze per le quali , anche se in TNS sei obbligato ad utilizzarlo

-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
Una soluzione comune è disattivare temporaneamente il differenziale durante la misurazione. Questo consente allo strumento di effettuare la misura senza interruzioni. È importante farlo in condizioni di sicurezza e ripristinare il differenziale subito dopo la misura.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)