[1] Trasformatori in serie

Messaggioda Foto Utenteiemai » 5 mar 2025, 11:18

Buongiorno a tutti,
per motivi di disponibilità, mi trovo a dover usare 2 trasformatori in serie per portare la tensione da MT a BT-TNS.
Entrambi i trasformatori sono triangolo-stella.
Quindi dovrebbero essere collegati
(TRIANG. 1-STELLA1) -->> (TRIANG.2-STELLA2)

e il neutro si genera al secondario del secondo trasformatore (centro STELLA2).

Il dubbio è su come collegare STELLA1 a TRIANG.2
Servono accorgimenti particolari?
Il centro stella deve essere messo a terra?

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

1
voti

[2] Re: Trasformatori in serie

Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 mar 2025, 12:57

Mi sfugge il motivo per cui non puoi usare un unico trasformatore Dyn per passare dalla rete MT (immagino, a neutro compensato) a un sistema BT TN-S.
Il problema è nel livello di tensione?
La scelta dello stato del neutro tra il primo e il secondo TR è una tua scelta, verosimilmente dipendente dal valore di tensione in quel punto.
Personalmente non vedo vantaggi nel tenerlo isolato, potresti valutare se collegarlo direttamente a terra o a terra tramite resistenza.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Trasformatori in serie

Messaggioda Foto Utenteiemai » 5 mar 2025, 17:52

Grazie della risposta,
è un problema di disponibilità delle macchine (molto vecchie) in magazzino.
Non so se lato MT è a neutro compensato o isolato.
Cambierebbe qualcosa ai fini del mio problema?
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

0
voti

[4] Re: Trasformatori in serie

Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 mar 2025, 18:05

No, non cambierebbe nulla per questa applicazione e con questi schemi di collegamento.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[5] Re: Trasformatori in serie

Messaggioda Foto Utenteiemai » 6 mar 2025, 10:31

ok, grazie!
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica