Non mi sono spiegato bene evidentemente.
La prescrizione della norma presa così com'è è eccessiva se non si fanno distinguo.
In generale va bene, ma ci sono casi particolari in cui per me non ha ragione di essere: in particolare quello che ti ho descritto.
Il verso della potenza è importante e conta.
La Richitenda solare realizzata con Plug&Play Enel X
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
2
voti
Non ho capito molto cosa intende GiòArca...
Per quello che ho capito io, che chiarisco NON sono elettricista, il rischio è molto ipotetico e riguarda il fatto che la potenza immessa dal FV potrebbe impedire l'intervento del magnetotermico di protezione.
Esempio: la PdC assorbe massimo 3 kW, il magnetotermico interviene se per un certo periodo la PdC assorbe 4kW ma se il fotovoltaico produce 1kW il magnetotermico non interviene più.
Ricordo che per non dover certificare l'impianto il P&P deve essere limitato a 400W, una potenza realmente bassa che rende qualsiasi preoccupazione fuori luogo a mio avviso. Certo, le norme vanno sempre rispettate, ma in questo caso solo per essere a posto in caso di altri guai che non saranno provocati dal P&P o meglio dall'assenza di linea dedicata.
Non mi bannate per queste affermazioni da ignorante però
Per quello che ho capito io, che chiarisco NON sono elettricista, il rischio è molto ipotetico e riguarda il fatto che la potenza immessa dal FV potrebbe impedire l'intervento del magnetotermico di protezione.
Esempio: la PdC assorbe massimo 3 kW, il magnetotermico interviene se per un certo periodo la PdC assorbe 4kW ma se il fotovoltaico produce 1kW il magnetotermico non interviene più.
Ricordo che per non dover certificare l'impianto il P&P deve essere limitato a 400W, una potenza realmente bassa che rende qualsiasi preoccupazione fuori luogo a mio avviso. Certo, le norme vanno sempre rispettate, ma in questo caso solo per essere a posto in caso di altri guai che non saranno provocati dal P&P o meglio dall'assenza di linea dedicata.
Non mi bannate per queste affermazioni da ignorante però
1
voti
Esatto. infatti ho pensato di fare un iniziale spesa per un piccolo pannello da circa 400 W cosi da divertirmi un po' e poi raddoppiare la potenza se funziona come mi aspetto visto l'esposizione.
richiurci tu questa comunicazione l'hai fatta?
Siamo un paese folle
https://www.arera.it/comunicati-stampa/dettaglio/it/com-stampa/20/200807
Siamo un paese folle
https://www.arera.it/comunicati-stampa/dettaglio/it/com-stampa/20/200807
-

LordMicidial
145 3 - New entry

- Messaggi: 88
- Iscritto il: 15 gen 2024, 15:10
0
voti
Realizzare un circuito dedicato, che parte prima dei salvavita.
Collegare lì una presa dedicata per il P&P.
Far eseguire il lavoro da un elettricista abilitato, che ti rilasci la Dichiarazione di Conformità (DiCo).
Però… nella pratica?
Ci sono tante persone che usano impianti P&P da balcone collegandoli a una normale presa, e i produttori li vendono con spina Schuko proprio per questo motivo. In alcuni casi si tratta di impianti di piccola potenza (max 350-800 W), che tecnicamente funzionano, ma che non sono conformi alla norma e possono:
Causare problemi di sicurezza, soprattutto in caso di guasto.
Far scattare l’interruttore differenziale.
Non essere coperti dall’assicurazione in caso di sinistro.
che ne pensi?
-

LordMicidial
145 3 - New entry

- Messaggi: 88
- Iscritto il: 15 gen 2024, 15:10
2
voti
Io la presa l'avevo già, roba da capitolato anni 90 quindi non so se è considerabile a norma.
Ma avendo installato un solo pannello e avendo un minimo di competenza si per certo che 400W NON possono dare problemi di sicurezza.
Il pannello EnelX inoltre ha un proprio magnetotermico, e il mio balconcino è una nicchia e sulla presa non può assolutamente arrivare pioggia.
Con un pannello solo non serve la certificazione dell'impianto quindi non ho chiamato nessun elettricista
Ma avendo installato un solo pannello e avendo un minimo di competenza si per certo che 400W NON possono dare problemi di sicurezza.
Il pannello EnelX inoltre ha un proprio magnetotermico, e il mio balconcino è una nicchia e sulla presa non può assolutamente arrivare pioggia.
Con un pannello solo non serve la certificazione dell'impianto quindi non ho chiamato nessun elettricista
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)