[11] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 mar 2025, 12:14

iemai ha scritto:Per far questo, si usa un trasformatore e un quadro provvisorio di cantiere, entrambi posizionati all'esterno della cabina, che devono essere adeguatamente messi in sicurezza , come recinzione e messa a terra.


Segnalo la gestione dell'olio del trasformatore (se è installato all'aperto immagino sia isolato in olio) e le relative prescrizioni per incendio e spillamento, richiesta dal DM 15/7/14 per le installazioni provvisorie:
Le installazioni temporanee dovranno essere realizzate a regola d’arte secondo la normativa tecnica applicabile e dotate di un sistema di contenimento/assorbimento del liquido isolante combustibile.
Esse, inoltre, dovranno essere posizionate rispettando le distanze di sicurezza previste dalla precedente Tabella A.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[12] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteiemai » 20 mar 2025, 16:51

Se interpreto bene, il Titolo V del DM non fa distinzione in base alla quantità di olio contenuto nei trasformatori, giusto?
Quindi è sempre necessario prevedere un adeguato sistema di contenimento/assorbimento dell'olio?
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

1
voti

[13] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 mar 2025, 17:50

ottima domanda...
il DM 15 luglio 2014 si chiama
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3"

quindi verrebbe spontaneo pensare che se la quantità di fluido isolante sia inferiore a 1 m3 non dovrebbe trovare applicazione il DM. Tuttavia il titolo V non fa riferimento (a differenza degli altri titoli) alla quantità di olio. Normalmente non mi capita di avere a che fare con TR così piccoli e non mi ero mai posto il problema.

A questo proposito la vecchia cei 11-1 imponeva la vasca di raccolta per una quantità di fluido isolante inferiore a 500 kg (590 l circa), mentre la nuova cei en 61936-1 fa riferimento anch'essa ad un valore minimo di 1000 l.

Personalmente, dovendosi comunque prevedere un sistema di supporto per il trasformatore, vale la pena prevedere un sistema che eviti lo spillamento al suolo di olio isolante (tipo questo)
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[14] Re: Normativa trasformatore in cantiere

Messaggioda Foto Utenteiemai » 20 mar 2025, 18:19

fpalone ha scritto:Personalmente, dovendosi comunque prevedere un sistema di supporto per il trasformatore, vale la pena prevedere un sistema che eviti lo spillamento al suolo di olio isolante (tipo questo)


ovviamente concordo, non è che se l'olio è 0,9m3 allora lo lascio spandere dappertutto :D

Se posso avrei bisogno di un altro chiarimento:
la CEI EN IEC 61936-1 parla di barriere al 7.2.2 Distanze delle barriere di protezione
e di recinzioni al 7.2.7 Recinzioni e porte di accesso

direi che sono cose diverse
e la domanda è: se faccio una recinzione posso evitare di fare un barriera o la barriera è sempre obbligatoria?
Grazie