[11] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mar 2025, 20:17

Sul manuale della ZCS per gli HYD (che usano lo stesso meter dell'Huawei, DTSU666) c'è scritto che i cavi fra i TA ed il meter non devono per nessun morivo essere allungati, mentre possono essere allungati solo i cavi dei TA in connessione diretta con gli inverter (che Huawei mi pare non usi).
Quindi no, nel caso tuo non possono essere allungati.
Occorre un cavo di rete (o altro con coppie twistate) per portare l'RS485 fra meter (da mettere vicino al quadro appartamento) e inverter.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 20 mar 2025, 20:44

Il problema è che un cavo di rete di sicuro non passa… vediamo cosa faranno.
Avatar utente
Foto Utentedvd2000
25 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 21 feb 2015, 15:24

0
voti

[13] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 mar 2025, 22:27

Il mio installatore ha allungato il cavo del TA con un cavetto di rete cat5 di circa 20 m utilizzando due cp in parallelo.
Siccome funziona bene non mi sono preoccupato di verificare.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[14] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 mar 2025, 0:25

Nel tuo caso Stefano i TA vanno ad un meter o all'inverter direttamente?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[15] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentesisu70 » 21 mar 2025, 1:08

dvd2000 ha scritto:Il problema è che un cavo di rete di sicuro non passa… vediamo cosa faranno.

Ripeto ciò che ti eri già detto e a cui non avevo avuto nulla da aggiungere: lascia il doppino e il TA dove sono, sposta il meter. Anzi, fallo spostare, visto che stai pagando un installatore.
E pazienza se il doppino non è correttamente isolato, tanto l'installatore risolverà, se non già fatto, non mettendolo proprio nella lista dei materiali che deve allegare alla DiCo.
Avatar utente
Foto Utentesisu70
265 3 4
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 590
Iscritto il: 20 apr 2023, 22:13

0
voti

[16] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 21 mar 2025, 9:30

Domani mattina dovrebbero venire a spostarlo. Vedremo come funziona il collegamento seriale con quel doppino….
Avatar utente
Foto Utentedvd2000
25 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 21 feb 2015, 15:24

0
voti

[17] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 21 mar 2025, 9:36

stefanopc ha scritto:Il mio installatore ha allungato il cavo del TA con un cavetto di rete cat5 di circa 20 m utilizzando due cp in parallelo.
Siccome funziona bene non mi sono preoccupato di verificare.
Ciao


Hai verificato differenze con il contatore di rete? Il mio in questa configurazione sbaglia e segna una potenza istantanea di circa 70 watt in meno rispetto al contatore di rete con un risultato di circa 1,5kwh al giorno di errore.
Avatar utente
Foto Utentedvd2000
25 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 21 feb 2015, 15:24

0
voti

[18] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 mar 2025, 9:55

Non ho fatto verifica particolari ma dopo un anno abbondante di utilizzo direi che le due letture corrispondono.
Se puoi verifica che il toroide sia chiuso correttamente sul cavo e le superfici affacciate siano pulite.
Potrebbe essere anche un problema meccanico.
Mi sembra anche che nel menu dell'inverter ci sia un parametro di calibrazione del TA.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5566
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[19] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentedvd2000 » 21 mar 2025, 10:11

Già fatto, è corretta l’installazione del toroide, l’errore dei 70w sparisce solo collegandolo senza il doppino prolunga quindi il problema è proprio quello.
Nel mio caso il meter è esterno, è collegato all’inverter tramite cavo seriale. Probabilmente il tuo lavora in modo differente.
Avatar utente
Foto Utentedvd2000
25 2
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 21 feb 2015, 15:24

0
voti

[20] Re: Problema con meter impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentepakk » 24 mar 2025, 14:37

Se il TA nasce con cavo pressofuso e già intestato è un evidente indicazione che quel cavo non va modificato.

In più ne hai la conferma dal fatto che sul manuale non viene data nessuna indicazione. il TA va usato con i cavi originali forniti dal produttore.
Avatar utente
Foto Utentepakk
393 2 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 612
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20