Buonasera a tutti,
avrei bisogno del vostro parere circa un'interpretazione normativa della CEI 0-21.
La premessa è che nello studio di uno schema d'impianto per una nuova abitazione, lo schema unifilare si avvale della soluzione con 3 DGL in luogo del singolo Dispositivo Generale.
L'abitazione è prevista per una connessione da 6 kW monofase con installazione di impianto FV da 6 kW.
Leggendo la CEI 0-21, ho 2 dubbi sull'applicazione dei DGL.
PUNTO 1
La Norma, nel cap. 8 relativo agli utenti attivi, riporta all'art. 8.2.1: "Il Dispositivo Generale unico separa l’intero impianto Utente dalla rete BT del DSO in caso di guasto a valle del punto di connessione (guasto interno); esso ha le caratteristiche riportate in 1.1.1. In alternativa al DG unico, è consentito installare fino al massimo di 3 (tre) DGL (34) come illustrato in Figura 6"
La nota 34, richiamata nel capitolo, recita: "In tali casi, uno o più dei DGL può essere utilizzato per la parte passiva dell’impianto."
Una possibile interpretazione della nota sarebbe: "almeno 1 dei DGL dev'essere associato all'impianto di produzione; uno o più dei restanti può essere dedicato alla parte passiva dell'impianto."
Qualcuno saprebbe confermare se, in BT, c'è obbligo di connettere gli impianti di produzione a uno dei DGL e non in un punto a valle del medesimo?
Ho esperienza in ambito generazione su impianti connessi in MT, dove quest'obbligo non c'è. E' invece la prima volta che mi occupo del progetto di un impianto connesso in BT con generazione.
PUNTO 2
Considerata l'assenza di un interruttore generale, la protezione contro il corto circuito del tratto di linea fra i morsetti di uscita del contatore e i 3 DGL sarebbe:
1. Secondo CEI 0-21: omissibile se sono verificate le condizioni di CEI 64-8 art. 473.2.2.1 (lunghezza < 3mt, installazione che riduce al minimo il rischio di corto circuito, accortezze nei confronti del rischio di incendio/esplosione)
2. Secondo Guida Blu "Edifici Civili 09/2024": affidabile all'interruttore limitatore da 63A del contatore per soddisfacimento della condizione I^2*t <= K^2*S^2 (basandosi sui livelli di corto circuito normativi e sul requisito minimo della sezione 6 mmq per il montante). Rilevo che la Guida Blu è concorde con l'articolo 473.2.2.2 della CEI 64-8 e, ad ogni modo, consente una protezione contro il corto circuito più agevole rispetto a quanto sostiene la CEI 0-21.
Nel progetto in questione, il quadro contenente i 3 DGL si troverebbe a più di 3 mt dal contatore: secondo CEI 0-21 sarei irregolare, secondo Guida Blu/CEI 64-8 no. La CEI 0-21 è però cogente, quindi ha valenza superiore alla 64-8.
Riuscireste a chiarirmi anche questo secondo punto?
Ringrazio in anticipo.
Un caro saluto alla community.
CEI 0-21 - Soluzione con 3 DGL: interpretazioni normative
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
GiacomoBS ha scritto:PUNTO 1
...
Qualcuno saprebbe confermare se, in BT, c'è obbligo di connettere gli impianti di produzione a uno dei DGL e non in un punto a valle del medesimo?
Nessun obbligo di arrivare al DG (DGL), anzi, gli schemi sulla CEI0-21 suggeriscono proprio diversamente
GiacomoBS ha scritto:PUNTO 2
....
Nel progetto in questione, il quadro contenente i 3 DGL si troverebbe a più di 3 mt dal contatore: secondo CEI 0-21 sarei irregolare, secondo Guida Blu/CEI 64-8 no. La CEI 0-21 è però cogente, quindi ha valenza superiore alla 64-8.
Riuscireste a chiarirmi anche questo secondo punto?
Secondo CEI 0-21
7.4.6.1 Protezione del cavo di collegamento
Conformemente alla definizione di cavo di collegamento, la protezione di tale cavo contro le
sovracorrenti è di responsabilità dell’Utente, mentre la protezione contro le sovracorrenti
dell’impianto di rete a monte del punto di connessione, incluso il contatore, è di responsabilità
del DSO.
Salvo cavi di collegamento posati nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, la protezione
contro sovraccarico può essere svolta dai dispositivi posti a valle del medesimo cavo (DG,
ovvero DGL, in numero non superiore a tre) (24)
La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omessa se
sono verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’Paragrafo 473.2.2.1 della Norma
CEI 64-8; in particolare, il cavo di collegamento:
deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;
deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in luoghi
a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.
La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento deve rispettare i requisiti indicati nella Norma CEI 64-8.
Quindi se l'interruttore nel contatore rispetta i requisiti della CEI 64-8, la protezione dal cortocircuito non è omessa, ma è presente e il cavo di collegamento può ben essere oltre i 3m
0
voti
Punto 1: non ci sono obblighi di interfacciamento con un generatore
Punto 2: è sufficiente che il dispositivo del DSO abbia le caratteristiche idonee alla protezione dal cortocircuito del tratto di montante fino al DG (o 3 DGL)
Punto 2: è sufficiente che il dispositivo del DSO abbia le caratteristiche idonee alla protezione dal cortocircuito del tratto di montante fino al DG (o 3 DGL)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)