Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2024, 21:52

GioArca67 ha scritto:L'FG16 può essere interrato in quel tubo, l'FS17 o l'H07V-K no...
Per quanto riguarda gli H1Z2Z2-K ho visto che i costruttori danno caratteristiche non proprio uniformi, ma molti consentono l'interramento anche diretto, non vedo che problemi potrebbero esserci ad interrarlo in tubo protettivo. Alcuni li danno AD8 (sommersi fino ad 1 metro)

Si ma ripeto non è la solita cosa avere un cavo con il corretto isolamento e cercare di avere un isolamento equivalente con un tubo che è interrato.
L'esempio che hai fatto è con tubazioni in posa non interrata.
Si interramento diretto si, anche se a me non piace comunque, il problema è la permanenza in acqua.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[22] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 mar 2024, 21:59

arabino1983 ha scritto:questi cavidotti hanno una rigidità dielettrica superiore a 800kV,

... /cm ...

800kV/cm = 80kV/mm che è paragonabile con l'EPR 35kV/mm
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[23] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2024, 22:22

Guarda che scherzavo. Non so quanto sia l'EPR non vado a vedere, ma il punto non è questo.
Semplicemente non può essere paragonata la posa proposta, proprio per le condizioni reali che si vengono a creare.
Puoi trovare tutti i dati che vuoi, ma non sarà mai una installazione a regola d'arte.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[24] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 8 apr 2025, 19:12

Salve a tutti,
mi trovo in una situazione analoga.. Impianto fotovoltaico a terra da 3MW, per la posa dei cavi da QGBT a inverter abbiamo utilizzato i cavi ARE4H5E 1.8/3kV in quanto nel manuale di installazione degli inverter era riportata tale tensione di isolamento.
Il mio ragionamento è più ampio, nel caso di Trafo con secondario a 800V, qual è il valore di tensione massima che si può raggiungere nel caso di doppio guasto a terra?
Grazie a tutti
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[25] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteAria » 10 apr 2025, 16:51

Scusa perché parli di tensione, in caso di doppio guasto a terra non hai una corrente di ctocto
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[26] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteAria » 10 apr 2025, 16:58

Come viene esercito l'impianto se viene rilevata una perdita di isolamento?
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[27] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteFilippo995 » 6 mag 2025, 14:49

Nel caso di secondo guasto l'impianto viene esercito come TN.
Da quanto mi sono informato e sono tornato sui libri dell'università, credo che nel caso di secondo guasto, nel sistema IT, la tensione tra fase e fase invece di 800V diventerà 1385V (motivo per cui l'H1Z2Z2 e l'FG16 non vanno bene).
Avatar utente
Foto UtenteFilippo995
10 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 5 apr 2020, 23:55

0
voti

[28] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto Utenteelemig » 26 giu 2025, 14:20

Buonasera
Mi trovo anche io a dover progettare un impianto fotovoltaico con inverter che sul lato AC funzionano a tensione nominale di 800V e devono essere collegati con sistema IT.
Per un confronto con voi vi riferisco quello che mi è stato detto da un paio di costruttori di cavi. Entrambi sono concordi nel dire che i cavi FG16(O)R16 e FG16(O)M16 e presumo anche loro versione in alluminio sono idonei per essere utilizzati in sistemi IT con tensione nominale di 800V.
Il possibile utilizzo deriva dalla nota presente nella norma CEI 20-13 del 2011/11 paragrafo 1.1.01
"NOTA: “Per i cavi con U0/U = 0,6/1 kV la Norma CEI 11-17 non pone limiti di durata per il funzionamento del sistema con una fase a terra. Di conseguenza il sistema può funzionare permanentemente alla tensione di 1200 V c.a. (tra fase e terra) e parimenti alla tensione di 1800 V in c.c.”.
Non mi hanno specificato dove questo è scritto ma dovrebbe essere il capitolo 4.1.4 che fa riferimento alla tabella Tabella 4.1.4 – Scelta dei cavi per sistemi trifasi con tensione massima fino a 52 kV.
Grazie di un riscontro / Confronto
Avatar utente
Foto Utenteelemig
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 27 lug 2021, 23:02

0
voti

[29] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 giu 2025, 14:41

Te lo scrivono anche?
Non sono tanto convinto della risposta
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[30] Re: Sistema IT - Doppio isolamento

Messaggioda Foto Utenteelemig » 26 giu 2025, 20:26

Mi spiace ma ho dimenticato di dire che non garantiscono il doppio isolamento. Ma quello potrebbe non essere un problema, tanti impianti sono fatti senza il doppio isolamento.