mi sono sempre chiesto se E-distribuzione protegge la MT che consegna alle cabine e quindi vi chiedo:
La MT che E-distribuzione porta alle cabine e' protetta da fusibili o da altri dispositivi?
Ciao
Protezione su MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Salve
Beeper28,
se parliamo di reti moderne, ciascuna dorsale di alimentazione è sottesa ad un interruttore in cabina primaria in cabina primaria ed equipaggiata (nel pannello DV901) con protezioni di massima corrente (per i guasti polifasi) e direzionali di terra (per guasti monofasi).
Considerazioni analoghe valgono per i casi in cui l'alimentazione della fornitura non arrivi da una cabina primaria ma da un "centro satellite" ("CSat" o "Easysat" - pannello GSTP011).
se parliamo di reti moderne, ciascuna dorsale di alimentazione è sottesa ad un interruttore in cabina primaria in cabina primaria ed equipaggiata (nel pannello DV901) con protezioni di massima corrente (per i guasti polifasi) e direzionali di terra (per guasti monofasi).
Considerazioni analoghe valgono per i casi in cui l'alimentazione della fornitura non arrivi da una cabina primaria ma da un "centro satellite" ("CSat" o "Easysat" - pannello GSTP011).
0
voti
Grazie per la risposta, chiara ed esauriente.
Ho capito che i guasti sono controllati da apparecchiature elettroniche che intercettano e intervengono sui guasti polifase e fase-terra.
L'elettronica e' velocissima ad intercettare il guasto pero' mi chiedo che tipo di interruttori si aprono?
Sono interruttori elettromeccanici, tipo' i rele'?
Ciao
Ho capito che i guasti sono controllati da apparecchiature elettroniche che intercettano e intervengono sui guasti polifase e fase-terra.
L'elettronica e' velocissima ad intercettare il guasto pero' mi chiedo che tipo di interruttori si aprono?
Sono interruttori elettromeccanici, tipo' i rele'?
Ciao
0
voti
Sono interruttori elettromeccanici (in gas SF6, più recentemente sotto vuoto, storicamente anche in olio minerale) anche se forse paragonarli ai relé è ingeneroso, visto che interrompono correnti di decine di kA.
I tempi di interruzione del guasto possono essere inferiori a 100 ms.
I tempi di interruzione del guasto possono essere inferiori a 100 ms.
0
voti
I tempi di apertura e estinzione del guasto degli interruttori di media tensione viene convenzionalmente considerato di 70ms , nella realtà solitamente questo tempo è mediamente inferiore a tale valore . Gli interruttori di media con questi tempi non possono essere considerati limitatori (ovviamente) però in ogni caso sono molto veloci considerando le masse importanti che devono muovere
0
voti
fpalone
Sono interruttori elettromeccanici (in gas SF6, più recentemente sotto vuoto
salve fpalone, ma sottovuoto non c'è pericolo più elevato di arco , rispetto al gas SF6?
0
voti
fpalone ha scritto:Sono interruttori elettromeccanici (in gas SF6, più recentemente sotto vuoto, storicamente anche in olio minerale) anche se forse paragonarli ai relé è ingeneroso, visto che interrompono correnti di decine di kA.
I tempi di interruzione del guasto possono essere inferiori a 100 ms.
Grazie per la risposta.
Sto cercando di calcolare quanta energia viene trasferita dalla Media a Terra in caso di guasto su una resistenza nominale di Terra di 5 Ω in 70 ms.
I = 50 kA
Δt = 70 ms
R = 5 Ω
P = R·I² = 5·50.000² W = 12.500 MW
E = P·Δt = 12.500·70 MW·ms = 12.500·70 kW·s = (12.500·70)/3600 kW·h ≈ 250 kW·h (Energia per caricare 5 automobili Tesla)
Ne arriva di energia in 70 ms...
0
voti
Beeper28 ha scritto:Sto cercando di calcolare quanta energia viene trasferita dalla Media a Terra in caso di guasto su una resistenza nominale di Terra di 5 Ω in 70 ms.
Neutro ISOLATO o COMPENSATO, c'è anche questo parametro da considerare
Cavo o Aereo ?
Estensione della rete ?
A volte

0
voti
Beeper28 ha scritto:
Sto cercando di calcolare quanta energia viene trasferita dalla Media a Terra in caso di guasto su una resistenza nominale di Terra di 5 Ω in 70 ms.
I = 50 kA
Δt = 70 ms
R = 5 Ω
[...]
Ne arriva di energia in 70 ms...
nelle reti di distribuzione MT la corrente monofase a terra non supera i 500 A (in caso di grandi reti esercite a neutro isolato, oramai quasi scomparse) ed è anzi molto spesso una corrente pari a circa 50 A (reti esercite con neutro compensato).
Il dimensionamento termico dei componenti dell'impianto di terra va invece effettuato, nei sistemi a neutro isolato o compensato, per il doppio guasto a terra (guasto bifase a terra), che ha tipicamente valori nell'ordine dei 10 kA
1
voti
[10] Re: Protezione su MT
ciao,
il valore maggiore mai visto in una rete a neutro isolato è stato di 860 A (t=0,69 s).
il sistema era inspiegabilmente passato da compensato (50 A, t>>10 s) a isolato, non ho poi più avuto modo di approfondire.
il valore maggiore mai visto in una rete a neutro isolato è stato di 860 A (t=0,69 s).
il sistema era inspiegabilmente passato da compensato (50 A, t>>10 s) a isolato, non ho poi più avuto modo di approfondire.
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)