[11] Re: Protezione su MT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 apr 2025, 16:58

lillo ha scritto:ciao,
il sistema era inspiegabilmente passato da compensato (50 A, t>>10 s) a isolato, non ho poi più avuto modo

Salve Foto Utentelillo,
si tratta per caso di una zona con forte sviluppo di rinnovabili (magari Puglia...)?
Non sarebbe il primo caso che sento.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[12] Re: Protezione su MT

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 apr 2025, 17:12

Foto Utentefpalone ha scritto:si tratta per caso di una zona con forte sviluppo di rinnovabili (magari Puglia...)?

ciao Foto Utentefpalone, non ne sbagli una :D
provincia di Foggia.
sai darmi qualche info per caso sulle motivazioni?
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

3
voti

[13] Re: Protezione su MT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 apr 2025, 19:13

Quando l'estensione della rete MT cresce troppo, anche per via delle connessioni delle rinnovabili, diventa difficile per il distributore compensare la capacità omopolare con le classiche soluzioni "unificate" di bobina di Petersen, TFN e DAN: credo sia per questo motivo che alcune reti a neutro compensato siano passate all'esercizio con neutro isolato.
E-distribuzione stava lavorando ad una bobina da 800 A, non so poi a che punto siano nella diffusione di questa soluzione.

Bobina di Petersen maggiorata a 800 A con TFN
La crescente cavizzazione della rete di media tensione, sia per le iniziative di incremento della resilienza della rete, sia per nuove connessioni (es. nuove reti di media tensione realizzate per la connessione di generazione fotovoltaica, fenomeno particolarmente rilevante in alcune regioni italiane), ha portato in alcune situazioni a correnti di guasto monofase a terra, oltre i limiti tecnici propri delle bobine di Petersen attualmente unificate; <da qui la necessità di studiare nuove soluzioni di maggior capacità.
Sono stati quindi introdotti i prototipi di Bobina di Petersen maggiorata a 800 A con TFN integrato e sono inoltre allo studio soluzioni alternative (es. bobina mobile standard più bobina fissa maggiorata).
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[14] Re: Protezione su MT

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 apr 2025, 19:28

grazie mille per il chiarimento :ok:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[15] Re: Protezione su MT

Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 apr 2025, 10:28

fpalone ha scritto:Quando l'estensione della rete MT cresce troppo, anche per via delle connessioni delle rinnovabili, diventa difficile per il distributore compensare la capacità omopolare con le classiche soluzioni "unificate" di bobina di Petersen, TFN e DAN: credo sia per questo motivo che alcune reti a neutro compensato siano passate all'esercizio con neutro isolato.
E-distribuzione stava lavorando ad una bobina da 800 A, non so poi a che punto siano nella diffusione di questa soluzione.

Bobina di Petersen maggiorata a 800 A con TFN
La crescente cavizzazione della rete di media tensione, sia per le iniziative di incremento della resilienza della rete, sia per nuove connessioni (es. nuove reti di media tensione realizzate per la connessione di generazione fotovoltaica, fenomeno particolarmente rilevante in alcune regioni italiane), ha portato in alcune situazioni a correnti di guasto monofase a terra, oltre i limiti tecnici propri delle bobine di Petersen attualmente unificate; <da qui la necessità di studiare nuove soluzioni di maggior capacità.
Sono stati quindi introdotti i prototipi di Bobina di Petersen maggiorata a 800 A con TFN integrato e sono inoltre allo studio soluzioni alternative (es. bobina mobile standard più bobina fissa maggiorata).


Quali sono le problematiche della rete a cui si va incontro in questi determinati casi?
Scatti intempestivi delle protezioni? Misure falsate? Funzionamento non corretto delle protezioni?

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA