GioArca67 ha scritto:max 4,5 con gli scaglioni esistenti. Dettagli, nulla di significativo.
Ora è possibile richiedere potenza anche a gradini di 500 W fino a 6 kW e di 1 kW fino a 10 kW
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
GioArca67 ha scritto:max 4,5 con gli scaglioni esistenti. Dettagli, nulla di significativo.
pakk ha scritto:La fornitura è ora da 10 anche in prelievo.
Il FV è connesso direttamente al contatore con nuova conduttura (a monte del DG).
Il prelievo prima era limitato a 6 dal contatore, ora risulta limitato dall'interruttore generale (2x25) della linea abitazione a 9/9,5...




sonusfaber ha scritto:Intendi dire che hai chiesto al tuo fornitore di energia il passaggio da 6 a 10 kW ?
sonusfaber ha scritto:Quindi a valle del contatore hai due MT in parallelo: uno per il FV ed uno per l'impianto elettrico di casa?
Mike ha scritto:...
In questo caso il progetto comprenderà:
- sopralluogo di verifica stato di fatto, sulla scorta della documentazione fornita
- verificato che ci sono 2 DGL e quello verso l'appartamento è da 2x25A, ovvero 5,1 kW+10% in prelievo, il progetto comprenderà:
a) adeguamento del DGL appartamento da portare a 2x50A
b) adeguamento del montante appartamento
c) adeguamento del sezionatore/interruttore generale quadro appartamento
d) aggiornamento schemi elettrici unifilari
pakk ha scritto:in bolletta è indicato 10. Il perché non lo so.
La bolletta di 5 ani fa era da 6.


Danielex ha scritto:Se si realizza un FV da 10 kW, la corrente generata deve poter circolare nell'impianto d'utenza, mi sembra semplice buon senso!