Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 24 apr 2025, 10:41

Buongiorno, domanda.. :mrgreen: .
Ormai in tutti gli ospedali la presenza di apparecchiature connesse alla rete sta diventando la normalità. fino a quando queste apparecchiature sono poste in locali di gruppo 1 non ci sono grossi problemi.
Problemi, sorgono, o meglio me li faccio, quando queste apparecchiature sono poste in locali dove i pazienti sono molto più vulnerabili. Fino ad ora la soluzione che si adottava era quella dell' opto isolatore e tagliavi la testa al topo... :ok: e alimentare lo switch da continuità assoluta.
Ultimamente sto trovando in giro soluzioni differenti, e cioè : switch sotto trasformatore di isolamento e niente opto isolatori.
A prescindere dal tipo di apperecchiatura utilizzata (più che altro sono telemetrie) quest'ultima soluzione non mi fa impazzire.

P.S. L'unica cosa che mi farebbe accettare questa soluzione è l'utilizzo di apparecchiature marcate come elettromedicali.
Grazie a chiunque voglia commentare e mettermi a disposizione la propria conoscenza e esperienza in materia.
O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[2] Re: Locali gruppo 2

Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 apr 2025, 11:34

Ciao, niente optoisolatori perché lo swicht è già connesso con la fibra alla rete dati dell edificio, pertanto alimentando lo switch con il trafo di isolamento al paziente non possono arrivare tensioni esterne..
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Locali gruppo 2

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 24 apr 2025, 11:56

alphabit ha scritto:Ciao, niente optoisolatori perché lo swicht è già connesso con la fibra alla rete dati dell edificio, pertanto alimentando lo switch con il trafo di isolamento al paziente non possono arrivare tensioni esterne..


ti ringrazio, questa soluzione è valida per rack dedicati, esempio sala operatoria. In alcune circostanze trovi switch dedicati ma in bridge con gli swith di reparto, molti dati devono essere condivisi, e cercavo soluzioni economiche alla risoluzione di quello che io vedo come una cosa non bellissima :mrgreen:

Grazie nuovamente