In questo caso bisogna fare attenzione: il salvamotore ABB MS116 che hai mostrato è progettato per motori trifase e non è l'ideale per un motore monofase, ma può comunque essere usato se cablato correttamente — usando solo due dei tre poli disponibili.
Collegamento per motore monofase:
Puoi usare due poli del salvamotore in questo modo:
L1 (1) → ingresso fase
L2 (3) → ingresso neutro
T1 (2) → uscita verso motore (fase)
T2 (4) → uscita verso motore (neutro)
Il terzo polo (L3/T3) rimane non utilizzato.
Attenzione:
Regola correttamente la corrente di intervento (manopola in basso, espressa in Ampere) in base all’assorbimento nominale del tuo motore.
Il motore deve avere un condensatore di avviamento o permanente, come previsto per i motori monofase.
e ancora:
Perché non è ideale usare un salvamotore trifase su un motore monofase:
Distribuzione della corrente su due poli invece che tre:
Il MS116 è progettato per suddividere il carico su tre poli. In un motore monofase, usandone solo due, quei due poli gestiscono tutta la corrente, quindi scaldano di più e possono usurarsi prima.
Anche se il dispositivo regge elettricamente, meccanicamente e termicamente non è ottimizzato per questo tipo di carico.
Taratura non perfetta:
La curva di intervento è pensata per correnti equilibrate su tre fasi. Con un motore monofase, la corrente è concentrata su due poli e può essere più pulsante o sbilanciata, quindi la protezione potrebbe non essere precisa come su un impianto trifase.
Protezione termica meno accurata:
Nei motori monofase, il surriscaldamento può avvenire anche nel condensatore o nel solo avvolgimento di avviamento. Il salvamotore trifase non lo "vede", quindi potrebbe non intervenire in tempo.
Cosa potrebbe succedere nel lungo periodo:
Nessun problema immediato, soprattutto se correttamente dimensionato.
Più usura sui contatti usati.
Possibili sganci intempestivi (se la corrente è vicina alla soglia).
Mancato intervento in caso di surriscaldamenti specifici dei motori monofase.
Quando è preferibile usare un salvamotore monofase dedicato:
Se l’impianto è definitivo e stabile.
Se hai più motori monofase e vuoi protezioni ottimizzate per ciascuno.
Se il motore è costoso o delicato.
Voi che ne pensate?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)