Solo ora ho capito di che si trattava, pensavo ad altro comando: Fusibili teleruttore e termico e protezione Magnetico, se no avrei postato solo questo di ABB; per usarlo per autoclave o cosa? Ecco come devi collegare il salvamotore, devi farti aiutare dall'elettroidraulico.
Salvamotore per trifase, usato per monofase
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Grazie mille Stefano!
Volevo votare i post ma non ho reputation sufficente
Ricapitolando:
- In ingresso, fase su 1, neutro su 3
- In uscita: 2 fase al motore, 6 neutro al motore
- 4 e 5 ponticellati
Scusate il gergo non tecnico e l'ardire! e grazie a tutti
Volevo votare i post ma non ho reputation sufficente Ricapitolando:
- In ingresso, fase su 1, neutro su 3
- In uscita: 2 fase al motore, 6 neutro al motore
- 4 e 5 ponticellati
Scusate il gergo non tecnico e l'ardire! e grazie a tutti
0
voti
"Non ti preoccupare, con 413 visite non si è mossa una foglia. Nessuna reputation. Non che mi importi dei punti in sé, ma è sapere che qualcuno ha apprezzato il lavoro. Detto ciò, il tuo ultimo messaggio era perfetto."Grazie mille Stefano!Volevo votare i post ma non ho reputation sufficiente
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
Io ho 60 anni. Tu? Peccato che tu voglia chiudere, perché sono gli utenti come te che permettono agli scarponi come me di avvicinarsi a una passione e magari approfondirla.
Grazie ancora
Grazie ancora
1
voti
Hai ragione Stefano, però i feedback a volte vanno e vengono senza molta correlazione con quel che si scrive.
Io sinceramente non li guardo molto, mi fa più piacere l'apprezzamento esplicito, ed a volte implicito, dell'OP.
A volte a me hanno messo feedback negativi senza alcun motivo apparente.
Comunque sii sicuro che le persone che leggono sanno apprezzare gli interventi validi!!

Io sinceramente non li guardo molto, mi fa più piacere l'apprezzamento esplicito, ed a volte implicito, dell'OP.
A volte a me hanno messo feedback negativi senza alcun motivo apparente.
Comunque sii sicuro che le persone che leggono sanno apprezzare gli interventi validi!!

0
voti
Nembo ha scritto:9,2A di assorbimento. Un elettroidraulico mi ha detto di comprare un salvamotore 10/16 e di regolarlo a 10A
Lo so che ormai l'hai acquistato, ma sei sicuro che ti serva un salvamotore?
Che apparecchiatura devi proteggere? una elettropompa?
Se vuoi posta marca-modello-foto della targhetta che controlliamo...
0
voti
Ciao a tutti, ecco i dati della pompa di rilancio (attinge acqua da serbatoi accumulo e la rilancia in un giardino)
Stefano, ho upvotato!
Nota: da regolamento le immagini vanno caricate su electroyou, ho cancellato il link esterno e caricato io l'immagine - Goofy
Stefano, ho upvotato!
Nota: da regolamento le immagini vanno caricate su electroyou, ho cancellato il link esterno e caricato io l'immagine - Goofy
0
voti
Nel mio messaggio precedente appare alla fine " La pompa l'hai provata? Ciao Buona notte!" deve essere stato inserito per sbaglio nel testo del messaggio 
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)