[1] Pdi CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 apr 2025, 15:56

Salve, la CEI 0-21 per il Pdi trifase, riporta questi valori:
 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a
33 kW(14)
 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore
a 33 kW;

leggendo così sembra di capire che non importa la corrente nominale dell'interr. sotto contatore, ma la potenza disponibile da contratto con l'ente fornitore, quella riportata in bolletta.
Quindi per es. se ho un interruttore sotto contatore da 100A, che potrebbe portarmi ben oltre i 33kW, ma una potenza disponibile da bolletta inferiore ai 33kW, posso tranquillamente mettere un interruttore con Pdi da 10kA.
Dato che è una casistica che mi capita spesso, volevo sapere se è corretta come interpretazione.
Grazie
Saluti
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Pdi CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 apr 2025, 16:13

Sì, la corrente di cortocircuito dipende dalla rete che c'è a monte, non dall'interruttore a valle del punto di consegna.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Pdi CEI 0-21

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 apr 2025, 12:11

Ok
Diciamo che se in base al mio esempio del post iniziale, in caso di aumento di potenza sopra i 33kW l'interruttore da 100A seppur idoneo come corrente nomiale, lo devo sostituire lo stesso perché non idoneo per il Pdi.
A questo punto la cosa ideale sarebbe, che si mette un interruttori sottocontatore con una corrente nominale tale che possa portare più di 33 kW, lo si metta direttamente da 15 kA