Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Posizione neutro int. scatolato

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Posizione neutro int. scatolato

Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 19 mag 2025, 10:16

Ho tra le mani un interruttore magnetotermico scatolato 3P+N/2 4x160A.
https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/megatiker---interruttori-scatolati/m1-160-magnetotermici/BTI-T714B160-IT
Chiedo una cosa banale: il neutro va collegato tutto a sinistra del corpo interruttore in corrispondenza della N ? Scusate la banalità, ma nei fogli istruzione non c'è traccia e vorrei essere sicuro. Ho trovato una fase sotto quella N... :twisted:
Avatar utente
Foto Utentema4verick55
0 1 3
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 mag 2017, 14:55

0
voti

[2] Re: Posizione neutro int. scatolato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mag 2025, 15:07

Strano che non sia indicato nella documentazione tecnica, ma il morsetto di neutro può essere il primo o l'ultimo
dei quattro: se quello di sinistra è contrassegnato con una N ci puoi scommettere forte che sia quello.
Presumo che il carico dell'interruttore non sia superiore agli 80 A altrimenti se ne sarebbero accorti prima dell'errore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Posizione neutro int. scatolato

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 19 mag 2025, 17:08

Goofy ha scritto:Presumo che il carico dell'interruttore non sia superiore agli 80 A altrimenti se ne sarebbero accorti prima dell'errore.


Sono abituato a pensare sempre a N/2, ma qui se non capisco male il neutro è protetto al 100% In
megatiker.jpg
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[4] Re: Posizione neutro int. scatolato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 mag 2025, 17:50

Il link di ma4verick55 è a un interruttore 3P+N/2
immagine_2025-05-19_175214990.png
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Posizione neutro int. scatolato

Messaggioda Foto Utentealphabit » 20 mag 2025, 12:27

inoltre c è da tenere in considerazione il fatto che il polo neutro apre per ultimo e si chiude per primo, per cui collegarci una fase non è molto salutare...
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti