Impianto passivo connesso alla rete MT in data antecedente al 2016.
Esiste l'obbligo di effettuare la verifica periodica della SPG con cassetta prova relè?
Su Tuttonormel del 2018 era indicato che si era in attesa di una delibera dell'Autorità per impianti connessi prima del 2016.
Qualcuno sa se poi questa delibera è stata emessa?
Grazie.
Verifica SPG con cassetta prova relè per impianti ante 2016
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Prova a leggere qui:
https://www.arera.it/fileadmin/allegati ... 786-16.pdf
Poi se nn trovi risposta approfondiamo…
O magari qualcuno ti da un altro feedback.
Ciao
https://www.arera.it/fileadmin/allegati ... 786-16.pdf
Poi se nn trovi risposta approfondiamo…
O magari qualcuno ti da un altro feedback.
Ciao
0
voti
@pakk
Grazie per la risposta. In realtà il documento da te citato (del 2016) si riferisce alle verifiche periodiche delle SPI.
In merito alle tempistiche delle verifiche periodiche delle SPG, a pag. 7 evidenzia l’assenza di precisazioni in merito alle verifiche periodiche con cassetta prova relè nel caso dei sistemi di protezione generale. Quello che vorrei sapere è se l'Autorità si è nel frattempo pronunciata in merito.
Grazie per la risposta. In realtà il documento da te citato (del 2016) si riferisce alle verifiche periodiche delle SPI.
In merito alle tempistiche delle verifiche periodiche delle SPG, a pag. 7 evidenzia l’assenza di precisazioni in merito alle verifiche periodiche con cassetta prova relè nel caso dei sistemi di protezione generale. Quello che vorrei sapere è se l'Autorità si è nel frattempo pronunciata in merito.
-

Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY

- Messaggi: 436
- Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29
0
voti
Buongiorno Franco,
per me la verifica delle SPG vede essere eseguita e ti do ben tre punti su cui riflettere:
1) NORMA CEI 0-16 -> PARTE 6-Regole di connessione tra reti di distribuzione -> 11 Regole tecniche di connessione per le reti di distribuzione -> 11.4 Esercizio e manutenzione -> Pagina 150
2) Documentazione E-Distribuzione -> Fac simile regolamento d'eserzio delibera 540-2021 scaricabile dalla rete qui: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/produttori/delibera-540-2021/Regolamento_di_esercizio_Del_540.docx&ved=2ahUKEwjjg_6U7I6OAxWIhP0HHbLjAeYQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw066HrytNY42k3C3mzQniri
ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI
...
-> Aggiungo: Verifica quindi cosa il cliente abbia firmato. Questo è un punto fondamentale del regolamento di esercizio dell'utente connesso in MT. E pertanto è OBBLIGATO ad ottemperare a quanto lui stesso ha dichiarato, poiché in caso di guasto o malfunzionamento ed in assenza di tale documentazione, si prenderebbe tutta la colpa e il carico della risoluzione.
3) IL BUONSENSO
A parer mio è BUONSENSO e pratica DOVEROSA verificare che i sistemi di PROTEZIONE siano verificati e testati per garantirne l'affidabilità.
La prevenzione è la miglior cura.
Mi rendo anche conto che i clienti sono i peggior nemici di loro stessi, guardano con occhio critico le verifiche e le manutenzioni fino a quando non gli si palesa di fronte lo spettro del guasto e di quanto andrebbero a perderci come conseguanza di una negligenza piuttosto che la briciola spesa per prevenirla.
Saluti
per me la verifica delle SPG vede essere eseguita e ti do ben tre punti su cui riflettere:
1) NORMA CEI 0-16 -> PARTE 6-Regole di connessione tra reti di distribuzione -> 11 Regole tecniche di connessione per le reti di distribuzione -> 11.4 Esercizio e manutenzione -> Pagina 150
Le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti interessati dalla connessione devono essere opportunamente concordate tra i soggetti interessati. La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI), deve essere verificata dall’Utente attivo e passivo periodicamente:
- ogni anno verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U – scheda 10);
- ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni,incluso il tempo di apertura degli interruttori.
I risultati del test con cassetta di prova e del registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati dall’Utente al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso.
2) Documentazione E-Distribuzione -> Fac simile regolamento d'eserzio delibera 540-2021 scaricabile dalla rete qui: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/produttori/delibera-540-2021/Regolamento_di_esercizio_Del_540.docx&ved=2ahUKEwjjg_6U7I6OAxWIhP0HHbLjAeYQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw066HrytNY42k3C3mzQniri
ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI
...
La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI) deve essere verificata dall’Utente attivo periodicamente:
• ogni anno, verificando visivamente la regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (ALLEGATO 10);
• ogni 5 anni, verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.
-> Aggiungo: Verifica quindi cosa il cliente abbia firmato. Questo è un punto fondamentale del regolamento di esercizio dell'utente connesso in MT. E pertanto è OBBLIGATO ad ottemperare a quanto lui stesso ha dichiarato, poiché in caso di guasto o malfunzionamento ed in assenza di tale documentazione, si prenderebbe tutta la colpa e il carico della risoluzione.
3) IL BUONSENSO
A parer mio è BUONSENSO e pratica DOVEROSA verificare che i sistemi di PROTEZIONE siano verificati e testati per garantirne l'affidabilità.
La prevenzione è la miglior cura.
Mi rendo anche conto che i clienti sono i peggior nemici di loro stessi, guardano con occhio critico le verifiche e le manutenzioni fino a quando non gli si palesa di fronte lo spettro del guasto e di quanto andrebbero a perderci come conseguanza di una negligenza piuttosto che la briciola spesa per prevenirla.
Saluti
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)