Goofy » 29 giu 2025, 20:03
Mike ha scritto:interviene il sistema antifrode del contatore elettronico
Che cosa è? C'è nei nuovi contatori?
Mi sembra che una volta ci fossero contatori con inglobato un interruttore differenziale, ma era chiaramente visibile.
-

Goofy
14,7k
4
5
9
- Master EY

-
- Messaggi: 5916
- Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16
da
Mike » 30 giu 2025, 11:04
Goofy ha scritto:Grazie Mike, interessante: questa funzione è implementata nel software di controllo?
Non l'ho mai trovata indicata nella documentazione dei contatori.
Presumo sia nel firmware, avevo letto qualcosa quando la prima generazione di contatori Enel (si chiamava ancora così

) implementava il protocollo Lonworks, nel 2000 o giù di lì, non sono aggiornato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Altorn » 30 giu 2025, 16:33
Mike ha scritto:Ai fini della sicurezza non ci sono problemi sostanziali, per quel tipo di installazione non è necessario un DG a monte. C'è solo il problema del differenziale puro usato come DG che però non è protetto dalle sovracorrenti, ne a monte, ne a valle; peccato veniale perché il limitatore elettronico di potenza del DSO è più preciso e affidabile di qualsiasi interruttore magnetotermico
Se il limitatore salta e non stai superando la potenza contrattuale mi vengono in mente le seguenti casistiche:
1. contatore difettoso -> segnalazione guasto a DSO
2. differenziale generale da 30 mA guasto, in tal caso interviene il sistema antifrode del contatore elettronico perché c'è un guasto, in questo caso non franco verso terra. Oppure una corrente di guasto verso di terra non sinusoidale. -> verificare la funzionalità del differenziale con strumento
Quindi come primo step potrei installare un differenziale magnetotermico da C25 tipo F per non sbagliare.
E successivamente andare con il primo punto che mi hai segnalato
-

Altorn
50
3
5
- Stabilizzato

-
- Messaggi: 326
- Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28
da
Mike » 30 giu 2025, 17:07
Altorn ha scritto:Quindi come primo step potrei installare un differenziale magnetotermico da C25 tipo F per non sbagliare.
E successivamente andare con il primo punto che mi hai segnalato
2x25A curva C 30 mA tipo F al posto del differenziale puro.

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Altorn » 1 lug 2025, 9:35
Mike ha scritto:2x25A curva C 30 mA tipo F al posto del differenziale puro.

Avendo 3 kW come fornitura e non avendo induzione ecc, posso mettere anche un 16 A tipo F no?
Ultima modifica di
Franco012 il 1 lug 2025, 10:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale, corretto unità di misura.
-

Altorn
50
3
5
- Stabilizzato

-
- Messaggi: 326
- Iscritto il: 14 gen 2016, 15:28
da
Mike » 1 lug 2025, 9:58
Altorn ha scritto:Avendo 3 kW come fornitura e non avendo induzione ecc, posso mettere anche un 16A tipo F no?
Sì, ma in questo modo rischi che intervenga prima il tuo interruttore generale rispetto al limitatore elettronico. Devi anche tenere conto del derating dell'interruttore in funzione della temperatura nel quadro elettrico. Inoltre se un domani vuoi aumentare la potenza disponibile di contratto (basta una telefonata) dovresti sostituirlo. Non vale la pena nemmeno dal punto di vista economico non ci sono differenze.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-