[1] Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 gen 2025, 12:38

Salve, due domande sullo sgancio di emergenza

1 - Su un capannone industriale ho un impianto fotovoltaico e il profess. di prev. incendi chiede il pulsante di sgancio del FV.
Dato che già il capannone è dotato di sgancio generale e che tutto l'impianto FV compresi gli inverter sono sulla copertura del capannone, secondo me è inutile mettere un ulteriore pulsante di sgancio dedicato al FV, in quanto già il pulsante esistente del capannone è sufficiente, o c'è qualche norma che mi impone un pulsante dedicato per il FV?

2 - Nel progetto di una attività commerciale sotto i 400mq non soggetta a prev. incendi, è obbligatorio mettere i pulsanti di sgancio ? A me non risulta :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[2] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2025, 15:53

1 - Se c'è già uno sgancio di emergenza dell'impianto elettrico della struttura e il lato DC è al di fuori del compartimento antincendio dell'attività, oppure utilizzi gli ottimizzatori, non serve uno sgancio dedicato.

2 - Si determina con la valutazione del rischio incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 17 gen 2025, 17:41

Grazie Mike delle risposte, volevo due delucidazioni
1 - hai scritto se ci sono gli ottimizzatori, in che senso ?
2 - quindi anche se non è soggetto a prev. incendi ma risulta un ambiente marcio, ci vogliono i pulsanti, è questo che intendi ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[4] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 gen 2025, 19:16

Duracell ha scritto:Grazie Mike delle risposte, volevo due delucidazioni
1 - hai scritto se ci sono gli ottimizzatori, in che senso ?
2 - quindi anche se non è soggetto a prev. incendi ma risulta un ambiente marcio, ci vogliono i pulsanti, è questo che intendi ?


1. Gli ottimizzatori vengono collegati al singolo pannello e servono per ottenere il massimo rendimento, in caso di messa fuori servizio dell'inverter, non erogano corrente a valle e quindi ai capi del morsetto del pannello hai 0V.

2. Non è necessario che sia marcio, è a discrezione del datore di lavoro, ovvero di chi valuta il rischio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 gen 2025, 17:18

Mike ha scritto:
Duracell ha scritto:Grazie Mike delle risposte, volevo due delucidazioni
1 - hai scritto se ci sono gli ottimizzatori, in che senso ?
2 - quindi anche se non è soggetto a prev. incendi ma risulta un ambiente marcio, ci vogliono i pulsanti, è questo che intendi ?


1. Gli ottimizzatori vengono collegati al singolo pannello e servono per ottenere il massimo rendimento, in caso di messa fuori servizio dell'inverter, non erogano corrente a valle e quindi ai capi del morsetto del pannello hai 0V.

2. Non è necessario che sia marcio, è a discrezione del datore di lavoro, ovvero di chi valuta il rischio.


1) Mike so cosa sono gli ottimizzatori ma non sapevo che se manca tensione all'inverter azzerano la corrente continua tra i pannelli e l'inverter. La cosa è interessante, ma dubito al quanto che se la dai come sistema di sicurezza in caso di sgancio di emergenza, il professionista antincendio te l'accetti. :roll:
2) Ma tu in fase di progettazione li metti sempre nelle attività commerciali, ribadisco sotto i 400mq, nel senso fai tu l'analisi del rischio per capiere se metterlo o non metterlo ?
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto Utentematti » 20 gen 2025, 18:23

Duracell ha scritto: nel senso fai tu l'analisi del rischio per capiere se metterlo o non metterlo ?

la valutazione del rischio spetta ESCLUSIVAMENTE al datore di lavoro! Chiaramente potrà esser affiancato da altri professionisti ma non potrà mai delegare.
Fatti dare il DVR
O_/
Avatar utente
Foto Utentematti
500 2 4
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 17 ott 2016, 14:39
Località: CR

0
voti

[7] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2025, 10:28

Duracell ha scritto:1) Mike so cosa sono gli ottimizzatori ma non sapevo che se manca tensione all'inverter azzerano la corrente continua tra i pannelli e l'inverter. La cosa è interessante, ma dubito al quanto che se la dai come sistema di sicurezza in caso di sgancio di emergenza, il professionista antincendio te l'accetti. :roll:


Se lo accettano i VV.F. non capisco perché non dovrebbe farlo il professionista antincendio :ok:

Duracell ha scritto:2) Ma tu in fase di progettazione li metti sempre nelle attività commerciali, ribadisco sotto i 400mq, nel senso fai tu l'analisi del rischio per capiere se metterlo o non metterlo ?


L'analisi del rischio incendio non fa parte del mio incarico è un dato di progetto, pertanto lo richiedo al committente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 21 lug 2025, 16:52

Ciao a tutti,

mi permetto di riprendere questo post per un chiarimento.

Foto UtenteMike L'uso degli ottimizzatori come dispositivi che garantiscono il sezionamento in caso di emergenza è citato in qualche norma e/o nota dei VV.F?
Ho seguito nel 2018 il corso CEI VVF "Criteri di progettazione degli impianti elettrici nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi", tenuto da un comandante VV.F.
In merito ai dispositivi utilizzabil per lo sgancio lato DC, gli ottimizzatori non erano contemplati.

E' giusto per capire se c'è un riferimento normativo che posso citare a fronte di contestazioni sulla soluzione tecnica.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoBS
120 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 8 mar 2012, 21:46

1
voti

[9] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 lug 2025, 18:00

Devi cercare nei documenti dei costruttori di ottimizzatori, se certificano che senza apposito segnale loro forniscono solo 1V in uscita (tensione tipica proprio per capire se non vi sia un guasto)
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[10] Re: Sgancio di emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2025, 18:54

GiacomoBS ha scritto:Foto UtenteMike L'uso degli ottimizzatori come dispositivi che garantiscono il sezionamento in caso di emergenza è citato in qualche norma e/o nota dei VV.F?

In qualche dispensa di un corso tenuto da loro fanno riferimento a questa tecnologia che ritengono valida per ridurre il rischio di elettrocuzione alle squadre antincendio durante il giorno. Ma non sono obbligatori o necessari se hai già adempiuto al sezionamento del generatore FV con il pulsante di sgancio generale BT che senza il riferimento di rete mette fuori servizio l'impianto FV lato AC. Per il lato DC, se gli inverter non sono all'interno del compartimento antincendio e le stringhe non attraversano compartimenti antincendio, non è necessario "sganciare" la DC e nemmeno richiesto perché gli operatori dei VV.F. sono già addestrati e attrezzati per operare di giorno con la troncatura di netto dei cavi. Comunque, come ha suggerito Foto UtenteGioArca67 i produttori di ottimizzatori certificano il loro sistema e lo descrivono nella documentazione tecnica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001