Buongiorno a tutti,
mi chiedo: a partire da uno stesso QE, è consentito utilizzare un unico cavo multipolare 5G6 per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato
Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu
Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.
-

degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 11 ago 2012, 16:01
0
voti
degiorgiofrancesco ha scritto:gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu
Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.
Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Come sono protetti questi 2 circuiti dal punto di vista sovracorrenti e contatti indiretti?
1
voti
Mike ha scritto:degiorgiofrancesco ha scritto:La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
Altra possibilità: cercare un cavo con conduttori contraddistinti da numeri invece che da colori.
0
voti
Mike ha scritto:degiorgiofrancesco ha scritto:gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu
Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.
Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
-

degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 11 ago 2012, 16:01
0
voti
degiorgiofrancesco ha scritto:per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato
degiorgiofrancesco ha scritto:Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato
pero' verrebbe meno il sezionamento dei due circuiti.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
No.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
Per la norma tecnica no. Per la regola dell'arte L.186/68 devi essere in grado di dimostrare che hai utilizzato una soluzione equivalente o superiore. In questo caso non sei in grado di dimostrarlo, dovresti replicare la nastratura per tutta la lunghezza del cavo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)