Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 21 lug 2025, 16:49

Buongiorno a tutti,
mi chiedo: a partire da uno stesso QE, è consentito utilizzare un unico cavo multipolare 5G6 per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato
Avatar utente
Foto Utentedegiorgiofrancesco
5 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 11 ago 2012, 16:01

0
voti

[2] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 lug 2025, 17:34

E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 21 lug 2025, 19:09

gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.
Avatar utente
Foto Utentedegiorgiofrancesco
5 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 11 ago 2012, 16:01

0
voti

[4] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2025, 19:48

degiorgiofrancesco ha scritto:
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.


Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 21 lug 2025, 22:04

Come sono protetti questi 2 circuiti dal punto di vista sovracorrenti e contatti indiretti?
Avatar utente
Foto UtenteGiacomoBS
120 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 51
Iscritto il: 8 mar 2012, 21:46

1
voti

[6] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 lug 2025, 8:42

Mike ha scritto:
degiorgiofrancesco ha scritto:La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.


Altra possibilità: cercare un cavo con conduttori contraddistinti da numeri invece che da colori.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto Utentedegiorgiofrancesco » 22 lug 2025, 11:45

Mike ha scritto:
degiorgiofrancesco ha scritto:
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.


Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.


Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?
Avatar utente
Foto Utentedegiorgiofrancesco
5 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 11 ago 2012, 16:01

0
voti

[8] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 lug 2025, 11:53

degiorgiofrancesco ha scritto:per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato


degiorgiofrancesco ha scritto:Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato

pero' verrebbe meno il sezionamento dei due circuiti.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[9] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 22 lug 2025, 11:56

degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?

No.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[10] Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2025, 14:09

degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?


Per la norma tecnica no. Per la regola dell'arte L.186/68 devi essere in grado di dimostrare che hai utilizzato una soluzione equivalente o superiore. In questo caso non sei in grado di dimostrarlo, dovresti replicare la nastratura per tutta la lunghezza del cavo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti