Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 lug 2025, 21:02

Ciao a tutti,
è un po' che non mi affaccio al forum, ma comunque vi seguo, ho visto rispetto a qualche anno fa alcuni utenti nuovi iniziare a frequentare queste pagine, ed altri un po' lasciarle. Spero anche per voi sia più o meno tutto a posto.
Vi scrivo per chiedere il vostro supporto su un piccolo guasto che mi è capitato. Una linea in cavo MT interna ad un nostro sito ha fatto intervenire le protezioni per guasto a terra di interfaccia con il distributore.
Scollegato il cavo è verificato l'isolamento verso terra dava effettivamente conferma di un guasto a terra.
Successivamente abbiamo provato a ricercare il punto di guasto con due diversi metodi di misura, ricavano più o meno una distanza dal punto di partenza.
Andando poi alla ricerca di questo punto, giunti nelle immediate vicinanze, qualcuno con un po' di memoria storica, ha tirato fuori delle fotografie di un vecchio lavoro, dove lo stesso cavo era stato rotto da un escavatore e giuntato in due punti con un nuovo spezzone.
Tutto bene, solo un dubbio, il cavo in partenza è un RG7H1R da 95 mmq 22/20 kV, ma il cavo che trovo nel mezzo è nero e diversamente conformato.

Prima di tagliare e scavare ancora, per cercare dettagli sulla costruzione, qualcuno ha idea della tipologia di cavo che potrebbe essere stata usata?
Verosimilmente è stato posato attorno al 2007.


20170814_093920.jpg
20170814_093925.jpg
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[2] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteFedib » 24 lug 2025, 22:06

cosi a occhio potrebbe essere un cavo con la guaina esterna in PE piuttosto che in mescola N2XS2Y ?! dubito sia unipolare in carta visto che non parli di terminali con rabbocco
Avatar utente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 692
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[3] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 lug 2025, 22:20

Teoricamente sarebbe troppo recente per essere in carta, nel 2007-2008 non avrebbe dovuto essere più in uso da un po'.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[4] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteFedib » 24 lug 2025, 22:32

si hai ragione ho letto male
Avatar utente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 692
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

1
voti

[5] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 lug 2025, 15:44

Con la guaina nera non ne ho mai visti in MT. Potrebbe essere la stessa tipologia di cavo che fa parte di una partita a cui è stato richiesto il colore nero, oppure è un cavo non di questo mondo :lol: , per esempio in cina:
https://it.renhuicable.com/power-cables/medium-voltage-cables/n2xsy-na2xsy-na2xs-f-2y-medium-voltage-xlpe.html
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto Utenteivano » 25 lug 2025, 18:30

potrebbero usato quei cavi con i risultati che vedi adesso
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 28 lug 2025, 21:25

Dopo scavo e trancio del cavo, abbiamo ahimè la risposta....
Nel 2007 è stata effettivamente rifatta la cabina di consegna e quindi la distribuzione, ma per comodità sono stati anche riutilizzati pezzi di cavo già presenti prima.
Ahimè si tratta di un ARC4HLRX a dire il vero italianissimo, non cinese, ma da 150 mmq in alluminio, poi giuntato con un Rg7h1R da 95 mmq...
IMG-20250728-WA0000.jpg

IMG-20250728-WA0003.jpg

Riparazione un po' più complicata.

La cosa particolare è che sono stati fatti giunti misti ad inizio, fine e metà tratta, facendo dimenticare la presenza di questo pezzo isolato in carta e miscela.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[8] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteFedib » 28 lug 2025, 21:48

che mistura di cavi, te pareva che era in carta :D , poi dai non è poi durato cosi poco quel giunto :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 692
Iscritto il: 4 mar 2013, 22:42

0
voti

[9] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 lug 2025, 22:07

Lo metterai tutto nuovo?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[10] Re: Identificazione tipologia cavo MT

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 lug 2025, 22:16

Ma a voi sembra normale giuntare cavi per MT con caratteristiche così diverse? Rame, alluminio, sezioni diverse, isolanti diversi...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36