GioArca67 » 29 lug 2025, 14:28
GioArca67 ha scritto:Ma il circuito a sicurezza positiva non viene realizzato con pulsante normalmente aperto che viene "artificialmente" tenuto chiuso dal vetrino a rottura?
Mi rispondo da solo
Che è ovviamente equivalente ad un normalmente chiuso che viene aperto dall'azione sul pulsante
-

GioArca67
4.570
4
6
9
- Master EY

-
- Messaggi: 4591
- Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36
da
Ale541106 » 30 lug 2025, 15:22
Ho interpellato Schneider in merito alle domande che sono sorte dalla discussione qui sul forum:
- è obbligatorio predisporre una protezione (e nel caso quale) a monte dell' alimentazione dello
sganciatore (contatti L1-L2) oppure è possibile collegarlo direttamente a valle del contatore?
- nel caso di utilizzo di più sganciatori in parallelo sul medesimo circuito di sgancio
(contatti E1-E2), l' alimentazione (contatti L1-L2) degli stessi deve essere prelevata dalla stessa linea/contatore o può provenire da linee/contatori diversi?
- sulla descrizione dello sganciatore c' è scritto: "Utilizzo in caso di arresto di emergenza con principio fail-safe"; significa che, in caso di guasto dello stesso, quest' ultimo interviene sganciando e aprendo l' interruttore ad esso associato?
e questo è cio che mi hanno risposto:
In risposta alla richiesta in data odierna relativamente gli sganciatori per interruttori modulari Acti9 e nello specifico versione iMNx, sgancio a sicurezza positiva siamo a confermare che non è indicata su nessun documento alcuna protezione lato sganciatori. Non conoscendo tutte le situazioni impiantistiche in essere o da realizzare lasciamo scelta all'installatore di adottarne una (fusibili ?) se non già presente un interruttore automatico generale sul circuito ausiliari".
Analoga risposta per il secondo quesito, ribadiamo la bobina per sganciare deve essere "sempre" alimentata e in caso contrario lo sgancio avviene al ritorno della tensione alla stessa, sicurezza positiva. E' pertanto da considerare prima quale tipo di sgancio e come gestirlo per sapere come alimentare lo sganciatore.
Si intende che in caso di guasto, lo sganciatore iMNx comandato da uno sgancio di emergenza, mette in sicurezza l'impianto aprendo il circuito
-

Ale541106
0 1
-
- Messaggi: 33
- Iscritto il: 8 lug 2025, 3:04
da
Ale541106 » 31 lug 2025, 11:28
Bè, nel caso in cui ci sia una linea principale proveniente da un solo contatore che comanda tutte le linee secondarie, secondo me è un ottimo sistema, probabilmente il migliore.
Il problema, a quanto pare, sorge se si devono comandare linee provenienti da più contatori; anche se, tecnicamente, non riesco proprio a capire perché ciò non sia possibile: in teoria, se l' alimentazione di più sganciatori arriva da fonti diverse, perché non dovrebbe funzionare?
-

Ale541106
0 1
-
- Messaggi: 33
- Iscritto il: 8 lug 2025, 3:04
da
Goofy » 31 lug 2025, 11:32
Ale541106 ha scritto:
anche l'alimentazione delle stesse deve arrivare dalla stessa fonte.
In questo caso se per guasto o apertura dell'interruttore di protezione manca la alimentazione delle bobine i circuiti a valle degli interruttori comandati dalle bobine restano in tensione
Non va bene per sganciare i box privati all'interno di una autorimessa.
-

Goofy
14,6k
4
5
9
- Master EY

-
- Messaggi: 5911
- Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16