Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 giu 2025, 20:54

Buonasera.
Il costruttore del autotrasformatore del mio cliente dice che a valle dell'autotrasformatore, ha praticamente la solita ICC che ha monte.
Non trovo più l'Oliveri Ravelli di quando facevo l'ITIS, quindi vi chiedo se la considerazione è corretta, e per quale motivo l'autotrasformatore differisce da un trasformatore.
Nello specifico si tratta di un autotrasformatore posizionato in un punto dove ci sono 36kA di c.c. presunta . il primario sarà a 440V ed il secondario a 460V. La potenza è di 360kVA.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[2] Re: ICC autotrasformatore

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 giu 2025, 8:42

L'autotrasformatore ha un solo avvolgimento comune al primario ed al secondario e non ha isolamento galvanico.
In teoria dovrebbe valere il discorso della zcc perché tra primario e secondario hai un accoppiamento del circuito magnetico.
Forse per motivi costruttivi il fornitore si tutela dicendo che la corrente di corto è uguale al primario e al secondariom presumo perché potrebbe verificarsi un guasto sul autotrasformatore tale che il primario potrebbe coincidere con il secondario e quindi ti troveresti le stesse condizioni di guasto.
Prova a sentire il costruttore che è la cosa migliore da fare.
atr.jpg
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

1
voti

[3] Re: ICC autotrasformatore

Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 lug 2025, 21:20

Salve Foto Utentearabino1983,
Come dice Foto UtenteAria, anche l' autotrasformatore presenta una sua Zcc, che tende ad essere più bassa di quella di un equivalente trasformatore, anche in conseguenza del fatto che solo parte della corrente di cto-cto attraversa l' avvolgimento comune.
Per macchine con un corapporto così spinto, come quella che descrivi, l' impedenza può essere veramente bassa.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: ICC autotrasformatore

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 4 ago 2025, 15:37