Goofy » 31 lug 2025, 15:36
Ale541106 ha scritto:
mi sono procurato la suddetta bobina
Ale541106 puoi verificare con un tester che resistenza c'è fra i morsetti E1-E2 e L1-L2 senza alimentazione?
Quando alimenti la bobina misuri tensione fra questa e i morsetti E1-E2?
-

Goofy
14,6k
4
5
9
- Master EY

-
- Messaggi: 5909
- Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16
da
Ale541106 » 14 ago 2025, 19:57
Goofy ha scritto:Ale541106 ha scritto:
mi sono procurato la suddetta bobina
Ale541106 puoi verificare con un tester che resistenza c'è fra i morsetti E1-E2 e L1-L2 senza alimentazione?
L1-L2 non c' è continuità
E1-E2 6,3 kohm
L1-E1 non c' è resistenza
L1-E2 6,3 kohm
L2-E1 non c' è continuità
L2-E2 non c' è continuità
Quando alimenti la bobina misuri tensione fra questa e i morsetti E1-E2?
L1-L2 tensione di rete
E1-E2 0 volt
L1-E1 0 volt
L1-E2 0 volt
L2-E1 tensione di rete
L2-E2 tensione di rete
-