Mike ha scritto:Non capisco il problema. Se con un pulsante puoi usare al massimo 5 iMNx, usi un sezionatore come interfaccia per azionare con ogni polo 5 iMNx, ottenendo 25 sganci.
Non puoi.
Logicamente sì, ma praticamente no.
Ogni iMNx che comandi con un determinato pulsante deve essere alimentato dalla stessa fase e non vi è alcuna garanzia che in un condominio non cambino nel tempo: il contatto pulito con cui vai a comandare le iMNx verrebbe a mettere in corto fasi diverse perché sui morsetti E1 ed E2 hai un residuo della fase che hai sul morsetto L1, allora dovresti garantire che tutti i morsetti L1 ed L2 degli iMNx comandati da un unico pulsate siano sulla stessa accoppiata Fase Neutro del distributore.
Alla fine la complicazione vale la pena?
Non è più semplice mettere una bobina di sgancio a minima tensione a 24 V con alimentazione dedicata e accumulo LiFePO4?
A 24 V per evitare di avere una marea di doppie alimentazioni a 230V sugli impianti privati.