[121] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 ago 2025, 19:01

Mike ha scritto:Non capisco il problema. Se con un pulsante puoi usare al massimo 5 iMNx, usi un sezionatore come interfaccia per azionare con ogni polo 5 iMNx, ottenendo 25 sganci.

Non puoi.
Logicamente sì, ma praticamente no.
Ogni iMNx che comandi con un determinato pulsante deve essere alimentato dalla stessa fase e non vi è alcuna garanzia che in un condominio non cambino nel tempo: il contatto pulito con cui vai a comandare le iMNx verrebbe a mettere in corto fasi diverse perché sui morsetti E1 ed E2 hai un residuo della fase che hai sul morsetto L1, allora dovresti garantire che tutti i morsetti L1 ed L2 degli iMNx comandati da un unico pulsate siano sulla stessa accoppiata Fase Neutro del distributore.
Alla fine la complicazione vale la pena?
Non è più semplice mettere una bobina di sgancio a minima tensione a 24 V con alimentazione dedicata e accumulo LiFePO4?
A 24 V per evitare di avere una marea di doppie alimentazioni a 230V sugli impianti privati.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[122] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ago 2025, 23:36

GioArca67 ha scritto: allora dovresti garantire che tutti i morsetti L1 ed L2 degli iMNx comandati da un unico pulsate siano sulla stessa accoppiata Fase Neutro del distributore.

Il circuito ausiliario per il comando bobine è unico.
GioArca67 ha scritto:
Alla fine la complicazione vale la pena?

Non vedo complicazioni con un circuito di sgancio unico.
GioArca67 ha scritto:Non è più semplice mettere una bobina di sgancio a minima tensione a 24 V con alimentazione dedicata e accumulo LiFePO4?
A 24 V per evitare di avere una marea di doppie alimentazioni a 230V sugli impianti privati.

Probabilmente è più semplice, ma non ho capito perché a 24 V.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[123] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 ago 2025, 8:01

Mike ha scritto:Il circuito ausiliario per il comando bobine è unico.

Se intendi un qualcosa tipo lo schema di Foto UtenteGoofy non va bene (e lui lo sa) perché se manca alimentazione al circuito ausiliario che alimenta le bobine non puoi sganciare.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[124] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ago 2025, 8:22

Il problema non è solo nella mancanza di alimentazione (si potrebbe ovviare con un UPS o con la sorveglianza della presenza di rete e relativa segnalazione) ma basta un guasto su uno dei 2N collegamenti alle bobine per compromettere la sicurezza del sistema
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[125] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ago 2025, 9:46

GioArca67 ha scritto:
Non è più semplice mettere una bobina di sgancio a minima tensione a 24 V con alimentazione dedicata e accumulo LiFePO4?


Per gli sganciatori di emergenza F80SVE1 (24 V) o F80SVE2 (230 V) con condensatore o modulo batteria Bticino non indica la possibilità di comandare più bobine con un unico pulsante quindi ci ritroviamo al punto di partenza.

P.S. forse ho capito, intendi normali bobine a minima tensione e sistema esterno di alimentazione con riserva di carica.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[126] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 ago 2025, 10:31

Goofy ha scritto:Il problema non è solo nella mancanza di alimentazione (si potrebbe ovviare con un UPS o con la sorveglianza della presenza di rete e relativa segnalazione) ma basta un guasto su uno dei 2N collegamenti alle bobine per compromettere la sicurezza del sistema


Non comprendo. La mancanza di tensione è contemplata, al suo ritorno (se ritorna) il sistema sgancia. La perdita di una bobina per un guasto sul circuito nel momento in cui devi sganciare è al quanto improbabile ma non impossibile. Questo è l'unico punto cieco a mio avviso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[127] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ago 2025, 10:57

Mike ha scritto:
Non comprendo. La mancanza di tensione è contemplata, al suo ritorno (se ritorna) il sistema sgancia.

Se manca la tensione al circuito F-N di alimentazione degli sganciatori (perché è intervenuto l'interruttore limitatore del distributore per la fornitura condominiale, o un interruttore automatico dell'utente, o perché qualcuno inavvertitamente ha aperto un interruttore) gli interruttori dei box restano chiusi, sono alimentati da altre linee in tensione (contatori privati) e nei box permane la tensione pericolosa.

P.S. schema
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[128] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteAle541106 » 16 ago 2025, 11:06

Ma invece un sistema con un contattore a valle di ogni contatore privato, comandato da un unico sganciatore iMNx alimentato dal contatore condominiale potrebbe andare bene?
Avatar utente
Foto UtenteAle541106
0 1
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 8 lug 2025, 3:04

0
voti

[129] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 ago 2025, 11:27

Ale541106 ha scritto:un sistema con un contattore a valle di ogni contatore privato


Tutto il casino nasce dal fatto che i contattori non sono rienuti idonei a sezionare le linee, salvo esplicita dichiarazione del costruttore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5909
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[130] Re: Sgancio emerg. autorimessa

Messaggioda Foto UtenteAle541106 » 16 ago 2025, 11:52